[转帖]对农网建设与改造技术规范性问题的探讨
摘要 农网改造中的技术问题正处于规范化阶段,建立统一的具体化技术标准是至关重要的,为今后农电系统管理打下较好的基础。本文对农村低压电网改造实施过程中的具体要求进行了探索。
关键词 农网改造 技术性规范
1 前言
农网建设与改造工程正在全面实施,在初期的技术要求一般套用“用电标准化村”的装置标准。后来国家电力公司下发了《农村电网建设与改造技术原则》,为全国性的技术原则总框架,对细则方面的技术要求由各地根据实际情况进行补充规范。这样势必会既受国家审批的主要解决农户计量表及以前(属电力企业产权)用电设备投入资金额限制;又受国家有关政策和当地经济条件影响的农户计量表后(属用户产权)用电设备的投入费用、筹集等因素约束。存在技术细则如何进一步规范的问题。
2 问题的提出
第一类的问题是配电台区方面。取消配电室后,采用杆架式配电箱,由于受空间的局限,低压侧的漏电保护器、空气断路器、考核计量表(含电流互感器)等设备的配装位置对实际运行维护管理带来不便;第二类的问题是国家投入资金和农户表后(用户产权)出资有限,在技术设计上不得不以缩短规划年限为代价,将造成今后不必要的重复投资;第三类的问题是强调工程项目全过程管理,轻视用电营销、设备的基础档案管理,不利于电力企业可持续发展战略。
因此,农网建设与改造工程要把技术细化工作,尽力在一个较大区域内统一规范,促进县(市)乡(镇)电力一体化管理。
3 方案的提出
3.1 配电台区因采用了杆架式配电箱,开始阶段没有统一参照模式,农网改造试点村的第一套设计方案采用杆上侧装法,使箱底对地安装高度达2m以上,箱体尺寸受条件限制,如漏电保护器、空气断路器、考核计量表(含互感器)等设备被挤在一块小地方,给运行维护和操作带来不便;第二套方案是在第一套方案基础上,将计量考核表单独配一只表箱,来增大操作箱体空间,实际上也不够理想;第三套方案是采用在变压器槽钢下的箱体,在满足对地安全距离后,前后的利用空间大,但对总漏电保护器的运行条件,不是很理想。
3.1.1 推行配电房式是比较实际的。对现有的配电室(不小于6m2)都加以修缮利用。因为杆上配电箱易受日晒雨淋影响,安装又有高度,其设备运行环境、维护管理就不如配电室。对变压器一般还是采取《原则》中的槽钢式安装法;特殊地方可放在房顶平台上,配电箱或利用原配电柜在室内安装,避免了频繁登高操作的危险性。
3.1.2 配变台区的引线或电缆,简明合理、工艺美观、用专用固定件固定。
3.1.3 配电变压器接地引下铁长度,要求延长至变压器槽钢(2.6m,考虑到配电箱的高度)处,使连接高度不易被盗剪,提高接地的安全可*性。
3.1.4 对漏电保护器的维护,要抓好总保与家保的分级管理。随着“销售到户、抄表到户、收费到户、服务到户“四到户的推行,提高了广大农户对优质、可*的电能供应要求,用电量的增加又会产生零线电流、电压波动,需要采用重复接地来解决,致使漏电保护器的正常运行受到威胁,同时也要防止有人利用此功能,蓄意挑起事端。必须严格按《原则》中的“小容量、密布点、短半径”<