2.4触头材料的选择角度不同
断路器常常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧。但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表现易形成阻碍导电、难驱除的氧化物,当备用触头一但投入使用,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸;而PC级ATSE充分考虑了触头材料氧化带来的后果。
3
PC级ATS的相关参数选择3.1
用类别选择 3.1.1目前,我国市场上PC级ATSE有两种使用类别。一是适用于AC-33B;另一种适用于AC-31B;开关的使用类别表示其控制负载的能力。
①.C-33B/A*:适用电动机混合负载。既包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断电流为6Ie,COSj=0.5;
②.C-31B/A*:适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5Ie,COSj=0.8;
(*B:表示不频繁操作;A:表示频繁操作。)
由于ATSE较难通过AC-33B试验。因此,一些制造厂降低开关使用要求,才选择AC-31B使用类别。显而易见选择使用AC-33B的ATSE比选择使用AC-31B的ATSE更安全、可靠。
3.1.2小容量ATSE(≤100A)通常带电动机负载(如消防泵)直接转换,最好具有AC-3指标(直接通断鼠笼型电动机),
按接通10Ie /分断8Ie /COSj=0.45要求进行考核。使用该产品更安全。
3.2
短路保护电器选择 PC级ATSE不具有短路保护功能,因此,需配短路保护电器。短路保护电器一般有两种,熔断器或断路器。由于熔断器限流性能好,限制短路电流能力强,它常被使用在系统出现预期短路电流大的地点处;而断路器限流性能差,额定限制短路电流能力低。不同的企业ATSE产品规定的额定限制短路电流不同,表1为RTQ1(TP1)自动转换开关电器所规定的额定限制短路电流值。

在选择短路保护电器额定电流值时,一般的原则是短路保护电器(熔断器或断路器)与被保护电器(ATSE)额定框架电流值一致(即1:1)。
3.3
段式与三段式选择
二段式ATSE开关主触头仅有两个工作位,即“常用电源位”与“备用电源位”,负载不会出现长期断电情况,供电可靠性高,转换动作时间快。
三段式ATSE开关主触头有三个工作位,多个“零位(是指电动状态下)”,即主触头处于空挡,负载断电时间相对较长,是二段式断电时间的2-3倍。
三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。因为,隔离开关必须具有以下功能:
①动触头在断开位置时可锁定或可视;
②具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍);
③在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。
4.
ATS动作时间选择 衡量一台ATSE转换速度有5种动作时间(见GB/T14048.11)。ATSE应向用户至少提供一种动作时间,便于用户依据使用要求进行选择。
4.1
触头转换时间