发新话题
打印

金属烟囱防雷接地怎么做?

金属烟囱防雷接地怎么做?

有一40m的金属烟囱

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=7707&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

re

你是做施工的还是做设计的?如果是设计的话,只要如前面几位说明做法,在表明图集便可。


TOP

建筑设计规范

第三节 接地装置

 4.3.1条埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm

在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。

接地线应与水平接地体的截面相同。

4.3.2条人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。

4.3.3条人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升



努力成就梦想,永远都要来学习!专业防雷,成就美好明天!

TOP

re

接地装置怎么作?


TOP

金属烟囱防雷接地怎么做?

要注意什么?


TOP

re:

建筑物防雷设计规范
2.0.4
在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

3.4.6
砖烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。

当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5m的避雷针。

钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。当符合本规范第3.4.3条的要求时,宜利用钢筋作为引下线和接地装置,可不另设专用引下线。

高度不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。

金属烟囱应作为接闪器和引下线。



分享知识

TOP

真是个好贴啊,多谢楼主!


TOP

有用!好用!实用


TOP

顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶