1引言

1.1远程监测技术的现状与发展

采集生产过程的实时数据进行监视和控制是科学管理生产的重要基础。如果生产过程分布范围不大,可采用近距离监测。但有的生产现场分布的地域极广,如电力、铁路、采矿和石油等,要对相距遥远的生产过程进行远程监视和控制,如仍沿用就近监测的办法,则在技术上和经济上都是不足取的,必须采用远程监测技术。远程监测就是利用计算机、测量仪表、远程通信设备对遥远现场的数据进行监控、测量,例如,电力系统中发展的远程抄表、水情部门应用的远程水文信息采集等。企业生产规模不断扩大,导致不同的生产部门在地域上分布变广,为了保证设备高效无故障运行,技术人员常奔波于各个生产现场以了解各种实时生产状况。这种工作方式不仅效率低下,而且浪费大量的人力物力。随着计算机网络技术的发展与应用,使得行远程监测和管理成为可能。有线通信方面,通常采用专线网和公共网两种方式:专线网通信是在监控中心与各现场设备之间铺设专用线缆,采用现场总线和局域网技术实现;公共网通信是借助程控交换网、电力线网等已存在的公共线路网,采用调制解调技术实现。专线网具有传输速度快、信号质量好等优点,但网络的建设和维护费用较高,对于各个生产部门之间相隔较远的企业,建设与管理此网络需大量资金。而现有的公共网络资源,特别是公共电话网,经过几十年的发展,具有网络分布广泛、接通率高等优点,其可靠性和通讯质量也不断得到提高。特别是网络的建设与维护均由电信局负责,企业只需按时缴纳电话费即可。因此,公共电话网远程监控技术能节约网络建设和管理经费,具有很强的实用性。随着GSM等新型无线网络的发展,基于GSM、CDMA等无线移动网络的远程监测技术逐步壮大,成为远程监测领域的新宠。通信技术高速发展,带动了远程监测技术的飞速发展。传统的卫星通信、微波通信依旧势不可挡,在新时期的各项领域起着不可替代的作用。此外,出现了许多新技术,如讯驰技术、CDMA移动通信技术。在工业领域,传统的电台通信、近距离调频通信因为稳定性差、保密不良而逐渐被GSM等提供先进的无线业务赶超并替。

目前,GSM提供的服务,可以使得人们不受空间、地域的限制,随时随地获取所需的信息,可以在移动中收发短信,收发E-mail、收发传真、访问Internet等通信。GSM提供了的短消息、电路交换型(CSD)和通用分组交换业务(GPRS)等多种数据业务服务。所有的服务为我们在恶劣的工业现场环境里,营造相对平稳、安全、有效的各种工业监测系统提高了可能与方便。GSM(Globle System for Mobile Communication)意为全球移动通信系统,它的数据业务通信是在数据通信基础上发展起来的一种通信方式。以往的数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端或计算机之间的通信,而现在的无线移动数据通信是通过无线电波来传送数据的,因而有可能实现更远距离的数据通信。作为数


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=76487&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

    现场的数据采集工作主要由两类监测站完成。变电所监测系统由一台监测计算机和若干CK2101、CK 2102 型监测站组成,通过RS-485总线连接起来。CK 2101型监测站测量进线或出线的电参数,CK2102 型监测站采集设备开关状态,监测计算机进行系统的数据采集和监视,定时存储工况数据,出现超限故障时主动向电网发送报警信息。下面逐一介绍各个部分的硬件选用以及其工作原理:

    (1)电力监测站

    本地系统中选用的电力监测站,可以较好地代替原来一些模拟指针式仪表。电力参数监测站由专用模块EDA9033、开关直流稳压电源和有关附件等组成,结构如图3.3 所示。通信接口采用二线RS-485,±15KV  ESD保护,其通信协议则采用自定义的ASCII码格式,其串行通信速率可以达到9600bps,其输入量有一定的限制,分别是三相电压Ua、Ub、Uc的额定量程为100VAC,最大不超过150VAC和三相电流Ia、Ib、Ic的额定量程为5A,最大不超过7.5A。输出的三相电压、电流均、有功功率P、无功功率Q、功率cos 、累计电量KWH均为0.5级。其输入通道采样速率达到4KHZ(交流采集),输入响应时间为250ms(同步测量)。为之供电的供电电源规格为220VAC(10W)。详细情况参看课题组同学其他同学的详细研究。

 (2)开关量监测站

 开关量监测站是由专用模块ADAM4053、开关直流电源和有关附件等组成, 其重要性能指标有:输入通道数量有16个,其逻辑定义如为,175~250VAC代表逻辑0,而0~75VAC代表逻辑1。它的测量精度为0.1%。