变电站UPS在事故照明改进处理中的应用

变电站UPS在事故照明改进处理中的应用

作者:许红断,周云海,胡翔勇,闵锐,胡峰

关键词:变电站;UPS;事故照明;断相继电器55eqvm
中图分类号:7M774 文献标识码:A55eqv


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=75554&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

我们在实际工作中,根据其特性,将UPS用于改造小型发变电站中的直流操作电源。由于电力系统中的直流操作电源系统已具有较大容量的蓄电池组,有的用户要求不安装蓄电池,这使得电力系统所使用的UPS具有多种接线方式。接线方式不同,UPS系统的成本和可靠性均不同。55eqvm
UPS
有多种类型,其结构也各不相同。图1给出了目前普遍使用的在线式UPS的结构简图,它由整流器、逆变器、蓄电池组、静态转换开关等部分组成。正常工作时,市电经整流器变成直流后,再经逆变器变换成稳压、稳频的正弦波交流电压供给负载。当市电掉电时,由蓄电池组向逆变器供电,以保证负载不间断供电。如果逆变器发生故障,UPS则通过静态开关切换到旁路,直接由市电供电。当故障消失后,UPS



TOP