随着西北750kV输变电示范工程的投产运行,我国电压等级序列表中又增加了一个新的更高的电压等级,通过对我国第一个750kV变电站倒闸操作的研究,本文就750kV兰州东变电站有关验电操作的问题提出一点个人观点与各位同行商榷。
一、750kV高压电气设备的验电

西北750kV输变电示范工程中采用的750kV开关设备全部为韩国晓星公司生产的全封闭式GIS组合电器。该设备的最大特点就是所有带电体全部封闭组装于密封的金属容器中,无外露部分,在设备的验电操作中根本不可能触及需要验明有无电压的设备。也就是说根本不可能实现直接验电。另外750kV的接触式验电器市面上尚无供应,更无从谈起直接验电。因此对于750kV电气设备目前只能采用间接验电的方法。也就是说通过检查隔离开关的机械位置指示,电气指示,仪表,带电显示装置指示的变化来代替直接验电,通过两元法的间接验电法来判断设备是否确无电压。如图1(变电站750kV设备一次接线图)所示:在750kV线路刀闸以内均可实现两元化间接验电,即通过检查隔离开关的位置指示,电气仪表的指示可以确定设备是否带有电压。但在750kV线路侧以目前的设备配置却不能实现两元化的间接验电。在现行的操作中仅仅能够依据线路的电压指示仪表来检查线路是否带有电压(因为线路隔离刀闸在断开位置不能作为线路不带有电压的依据)。而后运行人员就可以依据调令合上线路接地刀闸,这在现行的《电力安全工作规程》中是不合法的。因此750kV设备的验电方法有待完善。