(2)合理使用电动机,提高自然功率因数和效率,降低功率损失。
可以对轻负荷电动机容量下调,即将负荷不足的大容量电动机进行替换。
当电动机的负载率kfz<40%时,可以调换:当40%<kfz<70%时,则需通过技术经济比较后,再做决定,其主要判定条件是:
ΔPd1-ΔPd2>0
式中ΔPd1-原有电动机的有功损失,kW
ΔPd1-替换电动机的有功损失,kW
2 对轻负荷电动机实行降压运行,提高自然功率因数和效率,降低功率损失
当负载系数kfz<50%时,应对电动机采用降压运行,具体做法是将定子绕组由Δ改接为Y接线。
不同负载率改接前后效率和功率因数的变化,如表2、表3所示。