发新话题
打印

现代住宅小区电气设计实践应用

现代住宅小区电气设计实践应用

摘要:本文结合工程特点,介绍了国家建设部康居住宅的分类体系在现代住宅小区电气设计中的应用。
关键词:提高型 综合布线 安全防范

   按照“国家建设部住宅产业化促进中心”编著的《商品住宅性能评定方法和指定体系》一文根据住宅适用性能、安全性能、耐久性能、环境性能和经济性能,康居住宅由低至高分为1A(A),2A(AA),3A(AAA)。那么电气设计相应分为:基本型(A)、提高型(AA)、先进型(AAA)。这种划分为我们设计工作提供了一个很好的参考标准,当然在具体实施设计的过程中,还要参考当地的经济发展实力、所在地区的实际情况及业主的要求,以达到预期的效果。下面笔者结合本人在2003~2004年度设计西宁某房地产公司开发的一大型住宅小区项目时,是如何贯彻这一指导思想,介绍工程应用情况。

 

1、工程概况

鸣翠柳山庄位于西宁市南大街与南山路交叉口东北角,用地面积为10400m2。整个小区划分为ABC三个组团。A组团包括1~10号多层住宅,B组团包11~17号小高层住宅,C组团包括18~31号多层住宅。在南大街和南山路转角处设高层写字楼,沿主干道设有商业店铺,中心广场附近设幼儿园、物业管理等公共建筑。一期、二期工程以砖混六层式住宅为主,目前A组团部分已基本竣工。在设计之初通过和业主沟通,了解到业主是想把该小区做成西宁市一品牌项目。根据这一想法,将该小区定位为提高型(AA)。

 

2、供配电系统

2.1 由于西宁市地处高寒地区,终年气候偏凉,夏季一般不考虑空调,但当地电力资源丰富,住户使用电灶情况普遍。电灶容量一般为4~5KW,故住户用电量按每户6KW设汁,电表1040A

2.2 根据当地供电部门要求,将每单元住户电表集中设置在底层,每户户内设户内配电箱,箱内除照明、普通插座回路外,卫生间插座、厨房插座、电灶也分别设专用回路。应加以特殊说明的是因电灶电容量偏大难以满足要求,设计中在灶具边预留专门的电灶配电箱,内设一漏电断路器,便于用户安全、方便操作。

var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=71186&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

真是个好贴啊,多谢楼主!


TOP

有用!好用!实用


TOP

顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶


TOP

下载学习。向楼主致敬!


TOP

什么东东????????


TOP

真是个好贴


TOP

发新话题
统计代码