按照“国家建设部住宅产业化促进中心”编著的《商品住宅性能评定方法和指定体系》一文根据住宅适用性能、安全性能、耐久性能、环境性能和经济性能,康居住宅由低至高分为1A(A),2A(AA),3A(AAA)。那么电气设计相应分为:基本型(A)、提高型(AA)、先进型(AAA)。这种划分为我们设计工作提供了一个很好的参考标准,当然在具体实施设计的过程中,还要参考当地的经济发展实力、所在地区的实际情况及业主的要求,以达到预期的效果。下面笔者结合本人在2003~2004年度设计西宁某房地产公司开发的一大型住宅小区项目时,是如何贯彻这一指导思想,介绍工程应用情况。
1、工程概况
鸣翠柳山庄位于西宁市南大街与南山路交叉口东北角,用地面积为10400m2。整个小区划分为A、B、C三个组团。A组团包括1~10号多层住宅,B组团包11~17号小高层住宅,C组团包括18~31号多层住宅。在南大街和南山路转角处设高层写字楼,沿主干道设有商业店铺,中心广场附近设幼儿园、物业管理等公共建筑。一期、二期工程以砖混六层式住宅为主,目前A组团部分已基本竣工。在设计之初通过和业主沟通,了解到业主是想把该小区做成西宁市一品牌项目。根据这一想法,将该小区定位为提高型(AA)。
2、供配电系统
2.1 由于西宁市地处高寒地区,终年气候偏凉,夏季一般不考虑空调,但当地电力资源丰富,住户使用电灶情况普遍。电灶容量一般为4~5KW,故住户用电量按每户6KW设汁,电表10(40)A。
2.2 根据当地供电部门要求,将每单元住户电表集中设置在底层,每户户内设户内配电箱,箱内除照明、普通插座回路外,卫生间插座、厨房插座、电灶也分别设专用回路。应加以特殊说明的是因电灶电容量偏大难以满足要求,设计中在灶具边预留专门的电灶配电箱,内设一漏电断路器,便于用户安全、方便操作。