1 微机保护装置应用概况
目前,我局管辖的220
kV以上电压等级变电所共有7座,除了恩和变是按照综合自动化变电站设计的之外,其余6座均是投运时间较长的常规变电所。从1996年开始,我们陆续将220
kV线路保护屏更换为微机型线路保护屏。其中CSL100、SCI100系列第三代微机型保护屏在大部分变电所均有采用。对提高保护装置安全可靠性,确保电气设备安全稳定运行起到了重要的作用。
2 CSI101A断控单元装置简介
为了满足超高压输电线路保护配置原则,即保护按线路设置,重合闸按开关设置的原则,对比第二代微机线路保护(例如:WXH-11型),CSI101A断控单元从保护插件中分离出来,构成一单独机箱。由单片机系统构成的数字式断路器综合控制装置主要包括综合重合闸、三相不一致保护、充电保护和失灵起动等功能单元。
该装置的一个特点是设有“手合”开入,可以进行手动同期合闸,且手动同期的方式不受重合闸检同期方式控制字的影响,在收到“手合”命令时首先检查两侧是否有电压,如果任一侧无电压就允许合闸,若两侧均有电压则自动转为检同期方式。定值采用重合闸检同期定值。经现场校验,手动同期合闸有很高的可靠性。