发新话题
打印

看熔丝熔断状况析故障产生原因

看熔丝熔断状况析故障产生原因

摘要:在很多用电设备中,都离不开熔丝。现从常用的HK2系列闸刀的熔丝熔断状况,浅析故障产生的原因。
关键词:熔丝 熔断状况 故障

  在很多用电设备中,都离不开熔丝。现从常用的HK2系列闸刀的熔丝熔断状况,浅析故障产生的原因。

(1)熔丝的中间断:

  在闸刀开关的螺钉紧压熔丝,其熔断点在熔丝长度的中间,而熔断点很小时,可判断为负荷过载熔断,或所接熔丝偏小。因为熔丝通过较大电流时产生热量,随时间的增长,热量越积越多,温度升高,当达到熔丝的熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。

(2)熔丝头上断:

  熔丝两头压紧螺钉的附近断,是闸刀开关熔丝的螺钉没拧紧,长期松动、氧化,接触电阻增大,产生热量,恶性循环,使熔丝在两头的螺钉附近熔断。

(3)熔丝的中间严重烧断:

  三相闸刀开关中,其中一根熔丝严重熔断,一般是单相接地故障,三根熔丝同时严重熔断,是严重过载。熔丝全部熔化,闸刀开关弧室发黑,表明过载电流很大。必须查明原因,才能更换熔丝合闸试用。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=66790&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

(4)闸刀开关严重烧毁:

  出现故障后,熔丝全部气化,严重时闸刀开关瓷底盘烧碎,并由白色烧成红色,故障发生时伴有爆炸声。这种情况危害严重。原因是严重过载或短路,熔丝中通过比正常工作电流大很多的瞬时过载电流。几根熔丝同时熔断的瞬间,产生的电弧很大又无闸盖隔离,电弧连在一起,从而造成严重的短路电流。

为防止以上几种故障的发生,应采取以下措施:

①完整分析电路,根据负荷大小选择合适的熔丝,不能用太大的,以限制熔断电流。

②在闸刀开关上压紧熔丝时,要将熔丝中间部位下凹到瓷底盘灭弧槽的中下部,此时产生的火弧不容易飞出造成危害。

③一定要盖好闸盖,这样带电部分不会裸露在外面,可减少不安全因素。

④保持闸刀开关清洁无灰尘,避免绝缘程度下降而助长火弧短路的发生。



TOP

Re:楼主

有道理