1 "群爆"现象
众所周知,高压熔断件是并联电容器组中单台电容器内部故障的主要保护。当发生电容器全组熔断或一相全熔断,熔断是一只接一只的持续一段时间,称该现象为"群爆"。如我局发生的一次"群爆"现象,导致9台电容器退出运行。"群爆"现象主要有以下特点:
(1)室外电容器组发生"群爆"后,外观检查均能发现熔断件保护管表面放电烧损,且保护管与尾线相连。
(2)有无串联电抗器均能发生"群爆"。
(3)无论何种接线均会发生"群爆",统计资料表明三角形接线者发生机率相对多一些。
(4)"群爆"多发生于恶劣气候天气或投入运行操作结束时。
(5)调整电容器容量也不能防止"群爆"。
(6)"群爆"发生时,大部分情况下保护不会动作,故断路器不跳闸。