1 序言
农村电网是整个电力系统的有机组成部分。做好农村电网继电保护整定计算工作,对已安装的各种继电保护按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使各种继电保护有机协调地部署及正确的发挥作用,是保证电网安全运行的重要环节。现就农村电网继电保护整定计算有关四性(选择性、灵敏性、快速性、可靠性)问题做以下讨论,供同行交流。
2 农村电网的特点
(1) 农村电网变电所大多数为35kV变电所,主结线为单母线分段及单母线,电压比为35/10kV,容量比为100/100,主变一般按两台配置。
(2) 主变主保护配置速断、差动保护和瓦斯保护,主变后备保护配置过电流保护。出线保护配置速断,限时速断,过电流保护,并配置一次重合闸。