全线停电故障分析

全线停电故障分析

摘要:我局在2001年发生的各类故障中,引起全线停电的故障有25起,因全线停电损失电量较大,性质严重。现针对全线停电故障引起的原因进行归类分析,找出发生故障的原因及对策,避免以后重复发生类似故障。
关键词:全线停电 故障分析 电缆接头

  我局在2001年发生的各类故障中,引起全线停电的故障有25起,因全线停电损失电量较大,性质严重。现针对全线停电故障引起的原因进行归类分析,找出发生故障的原因及对策,避免以后重复发生类似故障。

1 全线停电故障归类分析

全局全线停电故障归类见表1。

表1 全线停电故障归类




收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=66509&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

2 全线停电故障引起的原因

(1)电缆中间接头要用冷缩接头,尽量少用或不用硅橡胶接头,并且注意安装工艺,对电缆中间接头巡视要特别注意,可用红外线测温仪注意温度变化,以防止发热引起短路。

(2)平时要安排登杆检查,清扫绝缘子等运行工作,更换年月长久绝缘子、横担、导线等,以防绝缘子涨碎或穿弧,特别要注意运行盲点处如电缆分支箱支持绝缘子等清扫、更换工作。

(3)外力引起的故障有8起,电杆、拉线位置尽量避开汽车能撞到的地方,现有的能移位的移位,不能移位的电杆须涂反光漆,拉线须套红白相间护套管并四周做好保护,新建更换线路,主要道路旁可考虑采用普通电杆,代替预应力电杆;部分故障由用户引起,各运行部门要对所管辖的用户进行安全用电教育,同时对用户产品的选型及运行要给用户做好参谋。

(4)今年因电量增加或其他原因引起线路过流、过载,以致弧垂增大碰线短路或引流线烧毁有4起,各运行部门要注意线路与其它线路、房屋建筑物、树林等的安全距离,做到及时调整;同时运行部门要做好负荷的规划工作,特别指出在电量增加时要注意导线的正常载流量及弧垂的变化情况。

(5)设备安装工艺要规范,安装工艺不符合规范是事故发生的最大隐患,全局因安装工艺有问题而出现故障有4起,各安装部门要注意引线与线路、熔断器、避雷器、隔离开关的接触是否良好,断路器、隔离开关螺丝是否拧到一定位置等;加强线路巡视,如发现锈蚀严重,要作为缺陷在有停电机会时及时处理,另新做的引线中,一定要保证工艺质量。



TOP

Re:楼主

(6)所有的分支尽量装分支熔断器或断路器,因分支未装熔断器或断路器,而分支出现故障后引起全线停电的事例也不少。

(7)雷击是线路出现故障重要原因之一,特别是35kV线路,我们要在雷击区装设避雷线,同时10kV线路断路器、电缆头等一定要装避雷器。

(8)随着电缆的大量采用,电容电流大幅增加,使得线路一旦发生单相接地,便可能烧断导线,因此,当发生单相接地后,应及时查找,尽快找到故障点。

3 结论

  总之,通过以上对故障的归类分析,特别是对引起全线停电故障的分析,找出了故障发生的原因,并进行了整治,这对以后加强运行工作,及时发现缺陷,处理缺陷,可以减少故障的发生。