某变电站安装有500kV LB2-500W2型电流互感器36台,出厂日期是97年8月,投运日期是98年8月。
该变电站500kV电流互感器在运行中发生爆炸并发生火灾,电流互感器中约3t变压器油和绝缘纸一起燃烧,40分钟后扑灭了明火。除已爆炸的电流互感器外,相邻的三只电流互感器的外瓷套部分损坏,一台500kV刀闸严重损坏,五台刀闸部分绝缘瓷瓶损坏。发生爆炸的电流互感器外瓷套完全炸碎,但是,电流互感器的防爆玻璃完好无损。最远爆炸碎片飞了72米。
二、爆炸设备的情况
该台电流互感器在交接试验时,油中含有乙炔,并超过注意值,达1.3ppm,厂家对此问题的答复是这台电流器在出厂时由于漏油,对它进行了补焊,可能是补焊时产生的乙炔,厂家在现场进行了47小时冲氮脱气处理,含气量由3.05%降到了2.6%,乙炔也降到0.2ppm。
在投运后1年的预检中发现,该电流互感器的乙炔又增大到1.01ppm,跟踪取样测试,乙炔为0.91ppm。厂家认为,电流互感器本身没有问题,同时告诉我们在有停电机会的时候,可以将油中的乙炔气体脱掉。该电流互感器的其它试验数据无异常。
该电流互感器爆炸后,对爆炸原因进行了初步分析,认为:该台电流互感器存在制造固有缺陷,由于产品质量原因造成这台电流互感器在正常运行中,内部发生突发性绝缘击穿短路,引起互感器爆炸。