四、推论分析
在电容器组实际运行当中,电容器组不平衡电压保护的开口三角由于零序分量的存在具有一定的电压值。当各谐波源分别注入电容器的谐波电流为一定时,由于实际上谐波分量相位、幅值的不确定性等因素,在3次谐波幅值经叠加后差异较大并经电抗率为6%的电容器放大后,从开口三角反映出的零序电压(3U0)幅值也随着变大,超过门坎值时,会造成保护动作。导致电容器组不能正常投入运行。
四、结论
通过上述测量分析,我们应当重视3次谐波对电容器的影响,在电容器补偿装置串联电抗率的选择上应根据电力系统谐波的实际情况进行合理选择,以尽量避免可能发生的谐波放大问题,确保电容器组的安全运行。
参考文献:
1、电能质量分析与控制 肖湘宁主编 中国电力出版社
2、电力系统谐波—基本原理、分析方法和滤波器设计 (奥地利)George J. Wakileh著 机械工业出版社
3、电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-93
4、并联电容器装置设计规范
5、3~110kV电力系统继电保护整定规程
注解:①测试背景:某某变电站10kV钢厂负荷已迁移,基本为零。
②低次谐波分量的相位角在实际当中与基波分量的相位角相差不大,故取A相0°