一、高压柜故障
1、供电高压柜设计缺陷引起事故 1998年8月6日,由于GBC-35
高压柜触头与外部手车柜之间加装有绝缘隔板,触头与隔板距离很近。当绝缘隔板两面落上灰尘后,如果天气闷热潮湿,那么绝缘隔板表面将结露而放电,造成手车柜三相触头之间相间短路,引起高压开关柜跳闸,1#整流停车。处理:撤掉绝缘隔板。
2、供电高压柜因为小动物引起事故
2000年5月13日5时,整流10KV高压室进线油开关突然跳闸,造成整流全部停车。经检查进线高压柜下电缆沟内有一个长约40厘米的大花猫,身上的毛有烧焦的痕迹。这是因为高压室的窗户没关好,花猫跳进去后碰到铜排引起短路造成的。另2004年8月17日4时40分,整流10KV高压室进线油开关突然跳闸,造成整流全部停车。经检查各个高压柜发现3#整流变压器出线高压柜顶部铜排有发生短路的痕迹,并在高压柜前面发现两只烧毁翅膀的蝙蝠。原因很明显,飞行蝙蝠的翅膀搭在了高压柜顶部裸露的铜排上,造成了大的短路,电弧烧毁了蝙蝠的翅膀,并引起进线高压开关柜跳闸。处理:密闭门窗,开窗时加纱窗,对百叶窗也应加上窗沙。
3、整流站用变压器高压柜高压保险熔断引起的事故
2001年7月21日10时50分,6套整流装置突然全部跳闸,电解停车。检查原因是所有整流柜的软水用冷却泵电机因整流站用变压器高压柜高压保险熔断而欠压跳停,造成所有整流柜缺水跳闸。处理:采用质量好的高压保险,低压侧不接电焊机,风机等临时设备。