发新话题
打印

无功补偿遇谐波

无功补偿遇谐波

配置如下:30KVAR1000V电容25个,配400V16KVAR电抗,用在750V1.5吨中频炉上.每次开炉后投入电容柜,但电容柜的电流比额定电流大3倍多.现在电容柜不敢投入使用,据说可以串联一个电抗器解决,求教各位高手,电抗器的具体参数.我的变压器是1250KVA的.30KVAR1000V的电容额定电流17.3A,25个就是432A.现在如果中频炉开到300KW电容柜投入刚好为额定电流-450A左右,但是中频炉功率再往上调,电容柜的电流也跟随升高.当调到600KW时电容柜电流升到1300A左右.
作无功补偿的目的不是为了补偿无功电费,因我厂是挂在一个发电厂内部用电网中,电厂给我们的6000V高压整定是200A,现在除了这一台1250KVA的变压器外,还有一台满载的630KVA的变压器.假设两台变压器满载功率因素为1,高压200A刚刚够.现在就是单开1250KVA的变压器(1.5T的中频炉),当功率调到700KW时,电厂断路器就跳闸.测试700KW时功率因素为0.63.计算出高压电流为110A,我想造成跳闸的原因主要是谐波,但我们的要求就是能把中频炉开到1100KW就够了.所以我就想用并联电容把功率因素提高到0.9以上,同时并联电容也吸收一些谐波,就能开到1100KW.
我现在串了一个64MH的电抗,电压升到1100V.照比例不应该升到这么高,电流是620A.

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=66000&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!



就爱导航网 -----> 精品网址站

TOP

Re:楼主

一个哥们让我替发的!大家看看吧




就爱导航网 -----> 精品网址站

TOP

发新话题