GB50045-2005电气修改条文对比讨论

本主题由 daisy 于 2008-1-30 10:42 移动

GB50045-2005电气修改条文对比讨论

9.1.1
原条文:9.1.1高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
现条文:9.1.1高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》GB50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
修改处:增加了“漏电火灾报警系统”

9.1.4
原来条文:9.1.4消防用电设备的配电线路应符合下列规定:
9.1.4.1当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。
9.1.4.2当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。
9.1.4.3当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。
现在条文:9.1.4消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不长期防火保护措施;
9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可以直接敷设;
9.1.4.4宜于其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟两侧。
修改处:更加细致,增加了不同电缆不同敷设情况

9.4.1、9.4.2
原条文:
9.4.1建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.00m的厕所、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。
9.4.2除普通住宅外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
现条文:
9.4.1建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。
9.4.2除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
修改处:增加游泳池、溜冰场,取消卫生间面积限制

9.5完全是新增加
9.5漏电火灾报警系统
9.5.1高层建筑物内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
9.5.2漏电火灾报警系统应具备以下功能:
9.5.2.1探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
9.5.2.2储存各种故障和操作实验信号,信号存储时间不应小于12个月。
9.5.2.3切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
9.5.2.4显示系统电源状态。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=626&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

童话里的天使

TOP

规范在不断完善

我国的规范根据我们的国情及经济的发展,在不断地完善,处处体现以人为本,人是第一位的。


乐观向上,快乐每一天。

TOP

好东东

感谢上传,这个右是一个好东东呀,学习中


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

感谢上传,是一个好东东,学习


TOP

Re:楼主

谢谢~~


走自己的路,让别人打的去吧!

TOP

Re:楼主

谢谢!


TOP

Re:楼主

规范年年改!
天天学习阿!


TOP

Re:楼主

很好


愿意结识更多的朋友,共同学习,共同进步,不断提高自身的设计水平

TOP

好文章

现在标准有下载的吗?


TOP

发新话题