对于中低压户内产品的正常使用条件可能大家都了解,但也许认识不一定深刻。现单独列出章节进行说明。说明的较浅,欢迎大家补充。
如果大家觉得有必要,就支持一下,以免帖子下沉。
1.户内开关设备和控制设备的正常使用条件
a)周围空气温度:最高40℃;24h平均值不超过35℃;最低-15℃1],-25℃。
注:允许在-35℃时储运。
b)海拔:中压正常1000m,低压正常2000m;
最高3000m。
c)周围空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸气或盐的污染。
d)湿度(对于中压产品):
——日相对湿度平均值不大于95%;
——日水蒸气压力平均值不大于2.2×10-3MPa;
——月相对湿度平均值不大于90%;
——月水蒸气压力平均值不大于1.8×10-3MPa;
——日温差不大于15K。
注:对于低压产品,一般在最高温度为40℃时,不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度。
e)一般地,对尺寸较小的产品不考虑地震的耐受能力。
如有必要,按下列条件考虑其耐受能力试验。
采用正弦共振拍波试验方法,激振5次,每次5波,间隔2s。
地震烈度和水平加速度分级:
地震烈度:8度,9度。
水平加速度:0.15g,0.3g(g为地心引力加速度)。
f)户内开关设备的公称爬电比距一般按Ⅱ级污秽考虑。
下面分几个方面进行讨论.
发错地方了,请斑竹给转到[元件成套]去
1.温度:高于40℃时额定绝缘电压应乘以温度校正系数Kt=1+0.0033(T-40);
T-环境空气温度[℃]
一般:环境温度每增加3℃,试验电压提高3%.
环境温度每增加1℃,额定电流应减少1.8%
2.海拔高度: 正常使用条件:≤1000m(高压), ≤2000m(低压)超出时进行以下修正:
一般地应按[GB311] 中的外绝缘修正系数K值修正电气间隙和爬电距离以及试验电压值:
K=1/(1.1-h*10-4),
h-海拔高度(m)
也可采用DL/T593-1996中规定:海拔超过1000m时电气间隙和爬电距离值以及试验电压应按每升高100m增大1%进行修正。
注:试验地点应为1000m以下.
3湿度和污秽等级:
湿热带[TH]特征:湿度日平均值达98%,有凝露和霉菌。 [JB832] [GB14093.1-1993] 湿热带[TH]产品要求:主要是防潮防霉
1/绝缘材料.导线.金属零件的表面防护符合湿热带电工产品标准规定.
2/除满足一般产品规定外,还需满足:
a.
进行外部绝缘强度试验时,降雨强度为5mm/min.
b. 金属零件的镀层腐蚀级别不超过2级.(腐蚀面积5-25%的占总量)
处理办法:[电镀另涂清漆]
c. 外观要求的有机材料长霉等级为2级.(只允许小点霉菌或网状菌丝)
处理办法:[浸漆]
d.
不允许铜铝搭接.
处理办法:[一般不用铝产品]
e.
除国家规定的试验外,尚需进行<<湿热试验>>和<<霉菌试验>>
4.几种产品名称:
1/湿热带产品[TH]:前面已经介绍。
2/.高原型产品[JBZ102]
主要是外绝缘的要求。
3/.全工况产品 [可适用于一定范围内的超出正常使用条件所要求的温度,湿度(如湿热或寒冷地带),污秽,凝露的产品]
4/.三防产品 [可防湿热,防霉,防盐雾的产品]