发新话题
打印

[求助]一条10kV线路能带多少负荷

[求助]一条10kV线路能带多少负荷

一条10kV线路能带多少负荷有不有规定,规定上限多少;大负荷(300A以上)电缆头鼻子与变电设备连接处发热如何处理。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=59172&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

这要看供电半径,线路压降要求


TOP

Re:楼主

看具体情况



TOP

Re:楼主

根据负荷情况来确定10KV供电线径或高压电缆接面


TOP

Re:楼主

不超过10000kVA


乐观向上,快乐每一天。

TOP

Re:楼主

一条10kV线路能带多少负荷有不有规定,规定上限多少;大负荷(300A以上)电缆头鼻子与变电设备连接处发热如何处理。
简答:1、根据终端负荷情况和电压降允许值来确定10KV供电线路是采用高压电缆,还是架空线路的导线截面积。同时,所带负荷的最大容量,也要根据变压器自身的容量。
          2、为了确保电缆接线端子与变压器出线端子可靠连接,防止运行时过热。其“端子”接触面在连接前,要检查“平整度”是否好,另外,接线时接触面要涂抹电气“导电膏”,然后均匀的紧定好连接螺栓。这样,正常情况“连接端子”就不会发热了。