备自投装置问题[请教]

本主题由 lightsmile 于 2008-2-29 11:51 加入精华

Re:楼主

8楼、9楼说得对,你的双电源装置一定有问题,要好好的查找排除。
方法就是看看线路(主要是二次线)是不是有断路或熔丝熔断。

TOP

Re:楼主


我接触的系统采用先停后送原则

TOP

Re:楼主

看不明白

TOP

Re:楼主

      或者可以改一下电气联锁,在主断路器得电时,令备用断路器的脱扣线圈得跳闸信号!
     用ATS设备应该不会出现该问题呀?

活到老,学到老

TOP

Re:楼主

不可能吧,主电源与备用电源应该都有机械电气联锁的啊,两个同时合闸,好像没可能吧,我也是新手,接触的比较少,

TOP

Re:楼主

长知识了啊

TOP

Re:楼主

母联柜里边应该有设置闭锁吧,是不是要把母联柜的转换开关打到切回位置!

TOP

Re:楼主

两条进线开关应装设有电气闭锁,如果母线没联络开关,不直接高压环网了.

TOP

Re:楼主

应该是设计问题?

我的原则就是没有原则!

TOP

Re:楼主

照你的意思应该是互为备用才对呀,看看标准图集,就清楚了

TOP

Re:楼主

      那也要看你们用的是母分备自投还是进线备自投了,他们都有电气联锁的;如果用的是母分备自投,两路进线可以同时合闸,各带各段的负荷工作,但联络柜不能合闸,只有在一路电源失电后,才能合闸带另一路的负荷工作。进线备自投是两路电源不能同时工作,母联柜可以一直合闸,一路电源失电,另一路自动投入。
      现在供电部门大多对进线备自投要求为备用电源自投方式,即主用电源失电,备用电源自动投入,但返回时要求人工返回,即主用电源来电后,人工分备用电源开关,再合主用电源开关。如果备用电源开关未分,主用电源要可靠联锁,不能合闸,这在每次投用前和检修后都要做模拟试验来验证的。
    就不知道你是发电行业还是供电了,电压等级等情况全说明了才好讨论啊
    希望同仁们多指教!

TOP

Re:楼主

多讨论

TOP

Re:楼主

我也看不懂

TOP

Re:楼主

如果你的主备开关同时合上了,只说明一个问题,里面的转换装置或是闭锁装置坏了。
正确的动作方式楼主应该也明白,这个错误应该不是操作引起的。
我做梦都想当超人。!!(注:1.超人代表正义 2.超人打击暴力 3.超人拥有暴力)

TOP

Re:楼主

主备电源有机械联锁的,不会风吹草同时合闸,保护功能和有没有自投自复功能.

TOP

Re:第29楼

这位兄弟说得很有道理,我们常规也是分别按照母联备自投和进线备自投进行设计的。

TOP

Re:楼主

在重要场合是要求采用机械联锁+电气联锁,备主同时能合那是很危险的,双电源装置现在在市场上很多,大一点的开关生产厂商都有的

TOP

Re:楼主

我也想请教各位,像一主一备,如果真的两路同时供上了有何后果?那么各发电厂供电又是如何并网一起供电地,需要哪些东西部件?谢谢!

TOP

Re:楼主

直接选用一个备自投开关不久完了吗,所有二次线路都已设计好,直接接线。

TOP

Re:楼主

自投线路是用主备用两台断路器的辅助接点作为实现互锁功能,LZ你单位的开关柜的线路有问题吧.

TOP