备自投装置问题[请教]

本主题由 lightsmile 于 2008-2-29 11:51 加入精华

备自投装置问题[请教]

正常情况下主电源进线,当主电源断电时,备自投动作自动切换到备用电源一端由备用电源供电。这些功能是可以实现。现在出现问题是,检修后主电源送电,此时合上主电源断路器,想要达到的目的是希望现在由主电源供电,备自投应自动从备用进线供电切换到主电源供电。但事实上我们合上主电源的开关后,备自投并不动作,备用进线断路器未断开,这就形成了主电源和备用电源同时工作的状态,不知道现在有没有说明白。小女子也是刚接触电气设计的工作,请多多帮忙!谢谢!
想好好学习电气设计!

TOP

Re:楼主

你的1用1备的2路电源进线断路器还可以同时合闸??
打打小麻将,吃点麻辣烫;画画施工图,看点歪录象。

TOP

Re:楼主

1用1备的2路电源进线断路器应该有闭锁,不应同时合闸。
技术交流视频房间路径:新浪官方大厅---行业交流区------维修电工没有聊天软件的朋友请进入< http://uctools.net/index.asp>下载第一,三,五个,先安装第三个,其它两个随意安。

TOP

Re:楼主

正确操作应该是切开备用线路断路器,主供线路断路器自动合闸!

TOP

Re:楼主

不可能的吧
以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主

主、备用电源不可能同时合闸

TOP

Re:楼主

        主备一般不允许同时合闸!三相系统两路电源并列运行需要加装同期装置!另外,在不允许主备电源并列母线运行的情况下,主备电源进线的主开关都应该设置了电气或者机械连锁装置,所以正常情况下不会出现你叙述的那种情况。建议你再核查一下系统的设计运行方式,有没有允许并列运行情况出现,如果没有:
1.系统连锁装置有问题。
2.备自投控制回路中“验电”部分(如压互,是否二次侧断线)可能出现了问题。
借我三千虎贲,复我浩荡中华;剑指天山西,马踏黑海北;贝加尔湖面张弓,库页岛上赏 雪;中南半岛访古,东京废墟祭祖;汉旗指处,望尘逃遁!敢犯中华者,虽远必诛!!!(发现我错误,请联系QQ346897704告知,谢谢!)

TOP

Re:楼主

        对主备电源是否能同时运行并没有严格的要求,关键是看你的系统设计运行方式允许不允许。而且,对不同的供电系统,要求也有差异。如一些直流小系统的备自投装置(通常称为:双电源切换装置)就允许两路电源同时供电一个天窗时间,以减少系统的过度时间。等等。另外,现在很多地方使用了“高速转换开关”,有静态的,也有动态的,实际上就是备自投和多路电源主开关的成套设备。我对备自投的使用场合和方式也十分感兴趣。你如果有时间可来函“f16_kill@163.com”,来函必复,大家一起探讨,共同进步。其他朋友发现我理解或者概念错误的地方,也请来函指正,我不胜感激。专业技术探讨领域局限如下:
1.电力系统变电站一次/二次设计(等级不超过220kV)
2.铁道电气自动化的供电专业和变电专业
3.民用10kV或者35kV变电站设计(一次,二次,保护,四遥,接地,防雷,站房平面布置)
4.高速公路供电系统,照明系统,综合管线设计
5.地铁轻轨主供变电系统,中压网络,直流供电系统,杂散电流防护(这部分不熟悉,高手多指点)
6.公路隧道供变电、照明系统设计。
借我三千虎贲,复我浩荡中华;剑指天山西,马踏黑海北;贝加尔湖面张弓,库页岛上赏 雪;中南半岛访古,东京废墟祭祖;汉旗指处,望尘逃遁!敢犯中华者,虽远必诛!!!(发现我错误,请联系QQ346897704告知,谢谢!)

TOP

Re:楼主

我接触的系统是一用一备,运行方式是要退出备用开关时,先将主开关合上,再将备用分开(这个过程备自投连锁开关是分的),再投入备自投连锁开关

TOP

Re:楼主

大多数的人先入为主的观念是主备电源已经先定,假设两路电源同等地位,不分主备,这样想不就解决了吗?
现在采用双路电源自动切换就可以解决这个问题,想一想热控电源不就是这样的吗?假设是两段母线分别由两路电源供电,母联开关联锁互投,就成了楼主所要求的情况。当然也有另一种情况的,即:正常情况下主电源供电,当主电源故障掉闸时,备用电源自投;当主电源恢复时,又自动切换到主电源供电,备用电源恢复备用状态。
早期的备自投(BZT)装置,在切换时都是主电源掉闸后启动备自投合备用电源,存在切换慢的毛病。现在可以用新型的微机快切装置取而代之,这种切换装置动作速度快,能在母线电压降到低电压保护动作前降备用电源投入,主备电源切换时对设备影响很小,几乎可以忽略。而且该装置具备同期捕捉、串联、并联切换的功能,同时还具有快速切换(同时)、同期切换和慢速切换,从动作方式上看,具有手动、自动、半自动等多种特点,可以不用考虑两电源在正常情况下的并联切换问题了,选择正确的切换方法这种影响不复存在,比如:选择同时,即在发切换命令时主备用断路器同时接收到命令,通过内部设定的一段延时(该延时仅大于开关的动作时间)使主电源开关刚断开时备用电源即可合上。只要在该装置中将复位信号改由相互备用的电源电压信号来复位,就可以达到相互备用的目的(目前多设置由手动复位)。

TOP

Re:楼主

我接触的是1常1备的电源切换装置
主、备用电源之间有闭锁装置,不可能同时合闸,当常用断电时,备用才闭合投运

TOP

Re:楼主

你的1用1备的2路电源进线断路器可以解决你的问题,这种开关是带机械连锁的,不会同时合闸!

TOP

Re:楼主

说得太好了,我真想见识下子现场设备的动作情况!

TOP

Re:楼主

  应该有互锁吧
活到老,学到老

TOP

Re:楼主

应该有闭锁装置才对,检查接线

TOP

Re:楼主

我接触的备自投有两种方式:
1、电力系统使用:电力系统内部操作一般允许合环操作,两个进线开关不设闭锁,而备自投一般采用微机型备自投(如国电南自厂的PSP642型),其对进线开关的操作自动进行判别,当对进线开关有操作时,备自投自动闭锁,当操作完成后,备自投的自投方式可以根据操作后的运行方式自动进行调整。因此,合上主电源开关(合环),再拉开备用进线开关(解环)就行了。
2、用户使用:由于对用户来说,他不知道电力系统的运行情况,如果合环操作可能会有很大的环流,而且可能会遇到不可想像的问题,因此一般在两个进线开关设置闭锁回路禁止合环操作。这时只有停电倒电,即拉开备用开关,备自投动作合上主电源开关。此时备自投应该按照这个思路进行设计。

TOP

Re:楼主

正确操作应该是切开备用线路断路器,主供线路断路器自动合闸!
主、备用电源之间有闭锁装置,不可能同时合闸,当常用断电时,备用才闭合投运

TOP

Re:楼主

确实,如果你用主线的话,先合主,再分备就可以了

TOP

Re:楼主

其实如果条件允许可以两路同时合闸,不过一般来讲两台进线柜应该相互闭锁的

TOP