4 完善的防误解决方案
从以上的分析和比较可知,片面地认为电气闭锁回路可靠和不可靠,认为微机防误闭锁系统万能,可以彻底取消电气二次闭锁回路,都是不可取的。
电气二次闭锁回路是电力系统发展过程中经过不断完善和总结,发展起来的一套行之有效的防误闭锁方法,实现起来方便、可靠,但回路复杂,间隔多的大型变电站实现起来耗费大量电缆,且在运行中存在开关辅助接点工作不可靠、户外电磁锁机构易损坏等问题,再者其防误功能随二次接线而定,不易增加和修改,不能实现完全?quot;五防"功能。
微机防误闭锁系统通过软件将现场大量的二次闭锁回路和操作行为变为电脑中的"五防"闭锁规则库,实现了防误闭锁的数字化,并可以实现以往不能实现或者是很难实现的防误功能,应该说是电气设备防误闭锁技术的最新技术和飞跃。但微机防误闭锁系统的漏洞和其致命的弱点在于"五防"功能以操作逻辑为核心,对于无票操作和误碰(主要是检修人员)及二次绝缘破坏则有可能防不住。通过分析传统电气二次闭锁回路和现代微机防误闭锁系统各自的特点,对于新建和改造的变电站,我们建议采用的"五防"闭锁系统方案如下:
方案一:对于站内所有断路器和开关的位置为实遥信,且微机防误闭锁系统与变电站自动化监控系统共享一个数据库的,可以考虑不设计或取消电气二次回路闭锁,所有防误功能由微机"五防"系统独立完成,且要求微机防误闭锁系统有"防空程"措施。
方案二:对于站内所有断路器和开关的位置为虚遥信,且微机防误闭锁系统与变电站自动化监控系统共享一个数据库的,可以考虑部分不设计或部分取消电气二次回路闭锁(主要是指接地开关电磁锁和综合闭锁),防误功能由微机防误闭锁系统和间隔电气二次闭锁回路共同完成。要求微机防误闭锁系统有"防空程"措施。
方案三:无论站内所有断路器和开关的位置为虚遥信还是实遥信,也无论微机防误闭锁与变电站自动化监控系统是否共享一个数据库,不设计或取消电气二次回路闭锁,但在电动操作的开关或接地开关机构箱的操作电源回路中加入微机防误闭锁系统的强制接点,防误功能由微机防误闭锁系统独立完成,并要求微机五防系统有"防空程"措施。
5 结论
随着计算机及网络通信技术的发展,变电站自动化技术对电气"五防"系统的要求进一步提高,传统电气防误闭锁方式已不能满足要求,而作为变电站综合自动化运用发展方向的微机防误闭锁系统,在功能方面还有待进一步完善和提高。从目前的运行情况来看,为了安全可靠起见,在大力推广应用微机防误闭锁系统的同时,适度保留间隔的电气二次闭锁回路或将微机防误闭锁系统接点引入到电动操作回路中,应该是比较有效的防误闭锁措施。