由式(3)可求得该35 kV系统零序电容容抗X
C0为0.0187 MW。这几个站的JDJJ2-35型TV的激磁阻抗,约在2.2
MW左右,代入式(1)中可求得X
C0/X
L =
0.0256,该值落在1/2分频谐振范围,因此当该系统有单相接地、雷击、合闸等条件激发时,将产生分频谐振。此时,电压互感器的励磁电流急剧增加,可高达额定励磁电流的几十倍以上,从而造成电压互感器的烧毁。为了抑制TV的分频谐振,选择了在TV二次三角形开口处并联一阻尼电阻,其阻值可由下式求出
R = XL/K2 (4)
式中 XL——系统感抗;
K——tv变比系数。
将相关参数代入等式(4)可得:R = 25 W。由于天气原因,检修人员只在紫变,石场变的35 kV TV开口三角形装设了25
W的阻尼电阻,而红沟变未能及时安装。暴风雨过后,红沟变有两台35 kV
TV又因谐振而喷油烧毁。后来将红沟变更换TV后的二次开口三角形装上的阻尼电阻。现运行近一年,该35
kV系统的所有TV再未发生因谐振而烧毁的事故。经验表明,必须在同一系统,所有TV二次开口三角装设阻尼电阻,才能有效的抑制谐振。