建筑结构
各单项建筑的高度、层数、建筑面积。
各单项建筑的结构类型,主要承重构件的耐火性能、规格、耐火等级。
建筑平面及竖向布置、防火、防烟分区(含高层建筑裙房和跨层空间)及附设于建筑物内的配套设施的防火设计。
楼板、隔墙、防火墙、防火门、窗、玻璃幕墙以及舞台口上部和管道井、垃圾道等的设置、分隔设计。
有爆炸危险的甲、乙类生产厂房的防暴设施如结构形式、泄压设施的材质、重量和面积,墙面、地面及洞口的做法。
建筑物内走道、楼梯、安全出口、消防电梯的位置、形式、数量、宽度,楼梯间类型、消防电梯规格、速度,疏散距离以及通向屋顶和地下室楼梯的安全疏散设施的设计。
人员密集的公共场所(如影剧院、体育馆、观众厅、会议厅、歌舞厅、多功能厅等),设置位置、面积、最大容纳人数(或预算的密度定员数)、疏散时间、疏散走道的设置、安全出口的数量、走道和安全出口的总宽度,每个安全出口的宽度、座位的排列、排距等设计。
在使用功能上有特殊要求的建(构)筑物或个别部位、房间(如无窗厨房、洁净厨房、厨房颜料用房、筒仓、地下建筑)的危险性和所采取的防火防暴措施。
建筑物内装修的材料、燃烧性能等级和做法。
高层建筑避难层、直升机停机场及其他特殊防火措施的设计。
消防给排水与灭火设施
室内外消防用水量的计算。
水源形式、供水能力和贮存量。
室内外消防给水设计流量、管网形式、管径、水压及加压措施和消火栓、消防卷盘的位置、间距、保护半径、室内消防水箱的储水量。
自动喷水灭火系统的保护单元设计要点。
固定、半固定泡沫灭火装置及其它灭火装置和油罐的喷水冷卸系统的设计要点。
含有易燃、可燃液体的污水、雨水管道的水封分隔措施。
消防电梯间井底排水措施。
气体灭火系统保护单元的设计要点。
灭火器的配置设计(含类型、规格、数量及设置位置)。
电气
供电的负荷等级、电源的数量及消防用电的可靠性,消防用电与非消防用电的切换设计。
火灾自动报警系统设计,事故照明、疏散指示标志、事故广播、消防电梯、消防水泵等设备位置、规格、数量及控制与联动系统设计,消防控制室的位置等方面的设计。
爆炸合伙在危险场所的等级、电气线路及设备的选型、规格。
防雷、防静电等装置的设计要点。