2个插座回路分别设置漏电断路器(30mA),照明回路及2个空调回路未设置漏电保护装置。各小商铺共计30户,总配电箱设置漏电保护装置(300mA)。此类配置使得总漏电断路器跳闸次数较多,影响了商铺的正常营业。分析原因如下:
(1)空调设备过于老旧、压缩机故障等都将造成泄漏电电流产生,而该回路没有漏电保护装置,此类回路漏电电流直接汇入总干线;
(2)插座回路的正常和非正常泄漏电流未达到30mA的漏电开关动作电流值;
(3)施工单位及装修单位在施工及装修过程中造成电气线路保护层破损,引起泄漏电流。装修过程中空调回路、插座回路、照明回路的线路混接、电动施工工具的不规范使用,都将造成泄露电流的大幅度增加;
(4)用电设备没有工作时,用电设备和线路的泄漏电流依然存在。
配电线路及用电设备的正常泄漏电流估算如表5所示;一个标准商铺(如饮品店)的正常泄漏电流如表6所示。(忽略,详见本期杂志)
需要指出的是,此处泄漏电流是用电设备允许泄漏电流的最大值,正常情况下应远小于这一数值。
在各商铺户内换装总漏电断路器(30mA)后各商铺总漏电开关已不再跳闸,最大限度地保障了各商铺的正常供电,同时也促使各商铺针对自身的电气设施安全进行了检查与整改。