1.3 商铺的层高和朝向
小商铺的层高一般都在4m左右经吊顶后层高约为3m。而有些裙房商铺层高在6m负荷计算时需考虑商家有可能将铺面改为两层使营业面积增加一倍相应的用电负荷也成倍增加对于处于太阳直射的朝东或朝西方向的商铺因空调用电负荷很大所以负荷计算应作较大的估算。
1.4 商铺用电设备
由于相当部分小面积商铺出于消防安全的考虑不允许使用液化气、煤气,因此电热水器、电灶的使用非常普遍,导致用电负荷节节攀升,此类负荷在设计阶段应给予充分的考虑,此类情况在美容、美发店比较普遍;同时,还必须考虑有相当多的店铺有三相用电设备的存在,如干洗店、面包店、洗相店等。如果开发商不能限制商家的使用性质,应考虑采用三相电源供电。
综合以上考虑,小面积商铺的负荷应以什么为标准呢?笔者对某商住楼小区商铺负荷进行测试,情况如表2所示(忽略,详见本期杂志)
从上表可知,水果店的单位负荷=IUcosφ/50=104W/m2,而且这还不包括投入电热水器、电灶的负荷,若将电热水器(按3000W计)考虑在内,将使该店铺单位负荷达到160W/m2以上。
由于深圳临近香港,商铺的配置标准也逐渐在向香港的标准靠拢,所以商铺的负荷计算可参照香港的设计标准,香港某公司提供的相关负荷密度如表3所示。(忽略,详见本期杂志)
2 漏电保护
对于小商铺的漏电保护一些设计单位往往根据《住宅设计标准》中的相关安全标准进行设计这些安全标准主要包括:“除空调电源插座外其它电源插座回路应设置漏电保护装置;每栋住宅的总电源进线断路器应具有漏电保护功能”。笔者曾对依据以上标准进行设计施工的小商铺的漏电情况进行现场测试测试情况如表4所示。
小商铺的漏电保护装置配置如下:(忽略,详见本期杂志)