[消防报警] 北京某商务大厦消防系统技术分析及改造设想

北京某商务大厦消防系统技术分析及改造设想

摘要:本文以80年代建设的北京某商务大厦消防系统设备状况为实例,对大厦的消防系统进行技术分析,提出改造项目设想。
关键词:消防系统 技术分析 改造项目

l 大厦消防系统简介

1.1消防系统组成

  该大厦由主楼、西南配楼、东配楼组成。建筑高度108.4米,总建筑面积8.6万平方米。属一类建筑物,消防中央控制室设在主楼首层,1986年按<高层民用建筑设计防火规范>进行设计,1990年系统投入运行。消防系统组成如图l。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=56897&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

1.2大厦消防系统报警途径

·现场确认火情,并在附近消火栓处按动报警开关。

·区域控制器旁的消防电话直接通知中央控制室。

·安装在各处的感烟、感温火灾探测器发出的报警信号。

·自动喷水灭火系统中水流指示器发出的报警信号。

1.3大厦消防系统火情处理程序

  当中央控制室收到火灾报警信号后:

*值班人员首先到现场确认火情部位及范围;

+随即用电话通知有关人员及消防部门;

·将电梯全部降至首层:

·切断火灾区内一切非消防电源;

·关闭火灾区及与火灾区相连管路上的防火阀:

·关闭相关的空调机;

·关闭非排烟作用的风机;

·开启排烟阁和排烟风机;

·开启送风阀和正压风机;

,-关闭本区及与本区相关的防火卷帘门;

·启动喷洒泵、消防泵;



TOP

Re:楼主

通过广播系统通知人员疏散。以便进行火灾扑救工作。

1.4大厦主要消防设备机房

(1)中央控制室

·位置:主楼首层

·职能:大厦消防控制中心。内设火灾自动报警和消防联动控制设备。

(2)消防泵房

*位置:地下三层

*职能:内设高区、低区消防泵各两台;高区、低区喷洒泵各两台:消防泵启动柜、喷洒泵启动柜各两面。

2 大厦消防系统存在的问题及分析

2.1产品被淘汰。造成系统运行受影响

  大厦火灾自动报警及控制设备选用国内某电子仪器厂生产的产品。其中包括:感温探测器142只,感烟探测器1968只,区域报警器48台,手动报警开关93只。消火栓开关68只,水流指示器102只,集中报警器l台和集中控制器2台。该系统设备的厂家于1996年不再生产备品备件,设备全部淘汰,导致大厦对消防设备的检修工作受到阻碍。消防系统的正常运行受到严重影响。

  大厦防火卷帘门1990年建设时选用的FJ-A型产品,现已被厂家淘汰,维修零配件无法购买。



TOP

Re:楼主

2.2电子元器件老化.致使产品技术性能不穗定

  大厦消防系统于1986年设计。1990年安装调试完毕并投入使用,至今运行已14年。虽然设备运行和维护工作严格按规范要求操作。但电子元器件的老化问题无法控制。产品技术性能不稳定。

  目前中央控制室主要设备状况:

A、火灾自动报警设备状况

设备功能:对大厦所有区域报警器进行巡检。当任何一台区域报警器发出报警信号时。报警中心均能显示发出信号的区域报警器号码及分路编号的号码。同时进行打印记录。

消防报警台现状如图2:



TOP

Re:楼主

设备功能:

·控制喷洒泵、消防泵如图4;


·控制排烟风机、送风机、空调机、通风机:

·控制防火阀、排烟阀、送风阀:

·控制电源切换:

·启动消防广播:

·控制电梯迫降首层。



TOP

Re:楼主

柜内元器件现状如图5:


同时,由于设备老化,探测器不报与错报的频率逐年上升,给大厦消防安全工作带来不安全隐患。

2.3产品技术落后、功能不全。造成消防安全技术水平低

2.3.1火灾自动报警及消防联动控制系统技术落后

·探测器是内含放射源的离子型探测器。使用中有污染环境的可能,而且维护、清洗不便;

·系统各部件是由分立的数字集成电路制成.没有任何智能化:

·控制系统中。控制柜是用晶体管开关电路制成,技术含量很低;

·报警系统布线是四线制总线型:

,-控制系统布线是点对点散线。每个控制点2到3根线,全大厦大约需要近千条线。



TOP

Re:楼主

2.3.2火灾自动报警及消防联动控制系统功能落后

·消防控制系统与报警系统之间没有联动:

·探测器与现场的消防设备没有联动:

·不具有对探测器故障分析的功能。只有在对每个探测器进行检测时,才能发现是否有故障。给大厦消防报警工作带来隐患。

2.4受环境条件的影响.造成启动柜工作状态差

大厦消防泵、喷洒泵以及泵的启动柜均设在地下三层消防泵房内,但消防泵房内还设有30立方米的水箱和四台生活水泵。造成泵房环境不符合电源启动柜的设计安装要求。

  又因泵房潮湿、通风条件不好。造成与中控室联动控制的启动柜内的电器元件腐蚀严重,工作状态差。故大厦启动消防泵、喷洒泵时经常出现故障。给大厦消防安全工作带来重大隐患。

2.5柴油发电机组技术落后.造成大厦自鲁电源无法保证根据市供电局、消防局关于一级建筑采用一级负荷供电的要求,大厦采用双路电源供电。同时自备500KW发电机组l台。用于当市供电网出现大面积故障时,白备发电机组提供必要的事故照明、信息电源、消防电源等,保证大厦事故用电。

  大厦建设时安装的自备发电机组是1987年2月制造出厂的TF-W-15-6-TH型交流同步发电机。额定功率500KW。功率因数0.8。



TOP

Re:楼主

3 大厦火灾自动报警及消防联动控制系统与现行法规技术上的差距

  近年来。国家在消防安全工作I-加大了执法力度.以旧标准设计的消防系统,对高层建筑消防设备的可靠性和灵敏性要求低.这样就影响对发生事故的处理.造成时间的延误。

  大厦火灾自动报警及消防联动控制系统与相关标准的差距:

1)与<火灾报警控制器通用技术条件>(G134717-93)的差距(见表1);

2)与<消防联动控制设备通用技术条件)(GBl6806-1997)的差距(见表2);

3)与<火灾自动报警系统设计规范>(GB50116—98)的差距(见表3)。

表1





TOP

Re:楼主

表2



TOP

Re:楼主

表3

4 大厦消防系统的更新改造设想

  通过对大厦消防系统的技术分析,确定消防系统更新改造的项目是:

1 火灾自动报警及消防联动控制系统的更新改造;

2 消防泵启动柜、喷洒泵启动柜的更新改造;

3 发电机组的更新改造。

目前。该大厦的改造项目正在有计划、有步骤士展开。