3.2.2联动控制系统
根据空调系统、动力配电系统及消防水系统设计图。相关的联动设备包括:排烟阀、排烟风机、防火阀、正压送风机、消火栓按钮、消防电梯、非消防配电箱、水流指示器、湿式报警阀、压力信号阀、消防广播、防火卷帘门、消防泵、喷淋泵、水幕泵等。以上这些设备的联动控制逻辑关系及信号回收均以<火灾自动报警系统设计规范>(GB
50116-98)为设计依据。
ESSER的l输入、l输入/l输出、4输A./2输出、12输出等模块,输人口均为无源开关点输入方式。被大量用于现场信号回收,标准探测器报警信号输出,及联动控制柜中的手动控制信号输入。输出口均为继电器磁保持,无源开关点(软件可设为常开,常闭方式)。容量为1A/DC
30V,用于联动控制输出。
32TTL电平输出板无需限流电阻。每路都可直接连接LED,作为32路LED点灯驱动的复示器。
探测器底座内置的l路继电器模块用于现场直接控制联动设备,十分方便。
对于消防水泵、防排风机灯光建设备.除由探测分区火警关联自动控制外。按<火灾自动报警系统设计规范>(GB
50116-98)的要求,分别在联动控制柜上增加了手动控制功能。以提高火警时的控制可靠性。
火灾广播系统与背景音乐系统共用一套播音设备。平时播放背景音乐。火警时。由防火分区关联通过联动控制柜。自动将火警层及相邻上、下层切换为火警广播状态,由消防指挥人员通过话筒指挥疏散。
联动控制电源为DC24V。主要为联动柜提供控制电源。其备电为2块24V/10Ah的蓄电池并联在线备用。消防专用电源为一条从变电所直接引来的双路双供的AC380V系统,分别进人A、B、C三个配电室专为消防系统供电。
消防中心为报警系统专门设置了接地极板。并与整个建筑的接地装置相连。
4 结束语