4.5.3.1 探测器距离墙壁、梁边和四周遮挡物≥0.5m,距离空调送风口的距离≥1.5m,到多孔顶栅口≥0.5 m 。
4.5.3.2 在宽度小于3 m 以内走道顶上设置探测器时宜居中布置,温感探测器安装距离10 m,感烟探测器安装距离15
m,探测器距端墙的距离不应大于探测器安装距离的一半。
4.5.3.3探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时其倾斜角一不应大于45゜。
4.6
以上各项只是分项工程质量评定内容.如果是分包工程.总包单位质量评定时应把这几项分项工程质量评定内容加到建筑电气分部安装工程内共同评定。如果是直包工程,把这几项分项工程质量评定内容作为一个建筑电气安装单位(分部)工程。按GBJ300—88的有关要求评定质量等级。
5 成品保护
5.1
钢管敷设在混凝土或墙内时、要及时封堵管口和盒子,、以兔进人杂物影响下道工序穿线.造成剔凿;土建打混凝土或砌墙时要有专人配合,以免敷设的钢管移位造成返工。
5.2 管内穿线:线槽内配线时要把导线的余量放在盒子或箱子里面,封上盖,同时线槽及时上盖,以免导线损坏或丢失。
5.3 消防自动报警系统的设备存储时,要作防尘、防潮、防碰、防砸、防压等措施,妥善保管,同时办理进厂检验和领用手续。
5.4 自动报警设备安装时,土建工程应达到地面、墙面、门窗、喷浆完毕,在有专人看管的条件下进行安装。
5.5 消防控制室和装有控制器的房间工作完毕后应及时上锁,关好门窗,设备应罩上防尘防潮罩。
5.6 报警探测器应先装上底座,并戴上防尘罩,调试时再装探头。
5.7 端子箱和模块箱在工作完毕后要箱门上锁,把箱体罩上以保护箱体不被传染。
5.8 易丢失损坏的设备如手动报警按钮、喇叭、电话及电话插孔等应最后安装,要有保护措施。