4. 主机控制柜二次回路配线
(1)按原理图逐台检查柜上的全部电器元件是否相符,
(2)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、平垫、弹簧垫连接在每一个端子板上,端子板上压线最多不能超过两根线,并且两根线间加平垫圈。多股线应涮锡,不准有断股。
5.主机控制柜试验调整
(1)控制柜试验,出厂时厂家试验合格,运行前再有厂家配合试验调整。
(2)调整内容:探测器、报警器地址编码调整,广播编码调整,联动编码调整。
(3)二次控制线路调整及模拟试验将所有的接线端子螺丝再紧一次。
(4)绝缘摇测:用500V摇表在端子板处测试每条回路的绝缘电阻,绝缘电阻必须大于0.5MΩ。
(5)二次线回路如有晶体管、集成电路、电子元件时,该部位的检查不准使用摇表和试铃测试,用万用表测试回路是否接通。
(6)接通的控制电源:将柜内的控制、操作电源回路上端相线拆掉,接上临时电源。
(7)模拟试验:按要求,分别模拟试验控制、连动、操作、报警信号动作,正确无误,灵敏可靠。