3.2.2发电机母线上的启动负荷等于已接负荷与单台电动机启动容量之和,即
Sqg=Sfh+Sq
此时,考虑最极端的情况,即认为除待启电动机外,其它负荷已全部投入,则有
Pfh+Prm=Pe,从而Sfh=Pfh/COSΦ’=(Pe-Prm)/COSΦ’
=(Pe-Prm)/0.8=1.25(Pe-Prm)
此外,Sq=1/[1/(kp·Sqm)+XL/(Urg2)]
Sqm=C·Srm= C·Prm/0.8, XL=(0.07+6.3/S)·L/1000
3.2.3 电动机端子电压Uwm与发电机母线电压(Uwg)存在关联,即
Uwg=kp·Sqm·Uwm/Sq
3.2.4如前所述,对于不同励磁及调压方式的发电机,其允许启动负荷亦不同,进而对机组容量选择产生影响。若认为所选发电机带自动调整励磁装置,则对应于不同启动负荷相对值,发电机母线上稳态电压相对值满足表1: