原农村35kV常规变电所的控制保护多为电磁式继电器系统,接线繁杂,准确性差,相对制约了电力企业的发展。变电所实现无人值守并具备遥测、遥信、遥控、遥调四遥功能,是推进技术进步,加强电网现代化管理,提高电网自动化水平,实现减人增效的重要手段,也是提高供电质量和可靠性,保证安全经济运行的迫切要求。
农村35kV常规变电所无人值守改造,一般可采用两种方法:一是将原有控制保护设备全部更换为微机控制保护设备,这种方法投资多,停电时间长,影响供电的可靠性;二是在原有设备的基础上进行改造,采用交流远动装置与调度端接口,达到无人值守的目的,这种方法投资少、见效快,一般不影响供电,是较为理想的改造方法。
我局根据具体实际,在变电所无人值守改造中采用的方法是:
(1)利用FJY—1—004型遥测功能板实现变电所的遥测:遥测采集量包括35kV和10kV母线电压、开口三角电压、所用电电压、主变及各出线电流、有功、无功等。上述各量通过交流采样层送到RTU,实现调度端对变电所运行数据的远程实时监测,为及时掌握变电所负荷情况、合理调整运行方式、实现经济调度、定点抄报电量、综合线损分析计算等提供了依据。
每块FJY—1—004型遥测功能板外接两个交流采样层,每个交流采样层可接6路遥测,各变电所可根据遥测量的多少确定块数,实现变电所全部电气量的遥测。直流电气量和温度的遥测可通过直流变送器和温度变送器实现。