3)该仪表的继电器输出分别接至断路器的分、合闸线圈上,实现断路器的远程控制,即断路器的“遥控”。
0.4kV低压主进、母联同样采用电力综合仪表来实现“三遥”功能。该仪表与CT、母线直接相连,采集高精度交流信号,测量该回路的实际电量,实现遥测,同时对主进、母联开关的断路器合、分闸状态,框架式开关的位置以及故障报警等开关量实现遥信,并对断路器实现远程遥控。具体接线方式与图2基本相同。
根据电力综合仪表的功能特点也可实现低压配电出线回路的“三遥”功能,但因配电室低压出线回路较多,采用该仪表分散安装于开关柜内经济投资较大,北京华东西瑞电气有限公司根据低压配电出线回路采集特点(即一般采集回路开关的合分闸状态、报警信号以及回路的电流、电压等)、基于降低成本的原则,专门开发了一种实用于低压配电出线回路的带有KS485通讯接口,支持MODBUS通讯协议的模块,分别对各回路实现“三遥”功能。模块集中组屏,可方便电力管理者对低压站出线回路集中管理。
3.1.1遥信
利用开关量采集输入模块采集各出线回路开关分合闸状态、开关故障报警信号、失压报警信号、过压报警信号以及框架式开关的位置,并对变压器的风机状态、高温、超高温信号等开关量实现监控,一个单独模块可采集16路开关状态。具体接线方式如图3所示。
3.1.2遥测
1)通过电流量输人采集模块采集各出线回路的各相电流,单个模块可采集16回路电流。具体接线方式如图4所示。
每一个回路可以由电流量输入模块采集该回路的电流,并根据测量的实际电压、功率因数等来计算该回路的实际用电量。
2)通过模拟量输入模块采集变压器的温度信号、湿度信号以及液位信号等模拟量信号(各个模拟量信号需有4,-,20mA或0--5V输出)。