摘要:通过使用VD4中出现的问题,提出应当采取的措施!
关键词:VD4型真空断路器 故障分析
故障现象:
在一次合闸操作过程中,VD4手车在试验位置时,“试验位置”绿灯2LD和“分闸指示”1LD绿灯亮,当操作人员将手车摇至工作位置时,“工作位置”2HD红灯亮,而“分闸指示”绿灯1LD不亮,高压柜二次图如图(1)所示,操作人员以为指示灯故障,试图使用KK开关合闸,但不能合闸。经再次检查,完全具备送电条件,此时由于送电时间紧急,于是用手按VD4上的手动合闸按钮,不能合闸。将手车反复进出几次,在工作位置仍不能合闸。将VD4手车摇至“试验位置”时,手动与电动均能合闸。