摘要: 在对我局老变电站进行了无人值班自动化改造中,110
kV慈城变采用的是分布式远动系统,与采用传统式远动系统相比,具有改造工作量少、投资费用省、系统可靠性高的特点。
关键词:子站的配置 二次回路的改进
在对我局老变电站进行了无人值班自动化改造中,110
kV慈城变采用的是分布式远动系统,与采用传统式远动系统相比,具有改造工作量少、投资费用省、系统可靠性高的特点。
1 改造方案的确定
110
kV慈城变原是一座只有二遥功能的常规变电站,我局多数老变电站属于这种类型。为此,专程到兄弟单位和制造厂家进行了调研、考察,并多次组织讨论、充分比较。最后按照“技术先进、成熟可靠、经济实用、改造方便”的原则,确定方案如下:
(1)取消原RTU,选用DMU-2000分布式微机远动系统,遥测选用集中式交流采样装置。
(2)站内保留原光字牌、指示仪表等,暂不配置当地微机监控系统,但留有接口,以备今后发展需要。
2 DMU-2000分布式远动系统的组成和特点
DMU-2000分布式远动系统由变电站主站和子站组成,如图1。