摘要:就多机一变单元中自并励发电机低压过流保护的实现方案进行了探讨。
关键词:低压过流保护 方案 探讨
1 引言
低压过流保护作为发电机保护和相邻设备的后备保护,是电力设备继电保护的最后一道防线,其地位是比较重要的。但对于单机端电压源的自并激静态励磁方式,发电机故障电流会在故障开始后迅速衰减,以致通常惯用的定时限过电流继电器会在延时未到时由于电流的衰减而返回,造成保护拒动。在我厂9号机的增容改造后,励磁方式采用静态自并激励磁方式,而与其组成同一单元的7、8号机采用的是直流励磁机的自励式励磁方式。为了解决低压过流保护在故障电流减小后过电流继电器返回保护不出口的问题,提出了下文所述的方案,并就REG316×4保护装置中的电压控制的过流(Voltage-controlled
over-current)功能的应用谈一些心得,提请同行探讨。
2
自并激励磁发电机故障电流的特点及低压过流保护的可行方案
2.1 自并激励磁发电机故障电流的特点
自并励励磁方式是指机组的励磁电流由机组的出口母线经励磁功率变降压由可控硅整流后提供,采用这种励磁方式具有响应速度快、调节迅速等特点。但这种励磁方式在系统和机组本身发生故障而使机端出口母线电压下降时,提供给发电机的励磁电流同时也迅速减少,从而使故障电流迅速衰减。如图1所示。