4 结论
装用电压误差补差器与采用其他方法相比,具有如下优点:
(1) 效果好,它可将计量误差减至最小,而不论是采用专用二次导线或加粗二次导线截面的方法,总还会有剩余的负误差。
(2) 简便易行,设备停电与否均可装用。
(3) 比另敷电缆线省力、省事、省钱、安全,计量人员自己即可装用,无需求助于其他部门的协助工作。
(4) 造价低。
(5) 不仅可以减少电压互感器二次导线压降引起的计量误差,亦可用来减少电压互感器的合成误差,或者用来减少电压互感器连同二次导线压降的组合误差。
例如:某用户月用电量近200万kW.h。经测试,其电能表用电压互感器二次导线压降ΔUab和ΔUcb分别高达3.1V和1.93V(容许值为0.25V),造成计量误差高达-1.67%,影响每年少计电量40.08万kW.h。为保证计量的准确性,在该计量点加装电压误差补偿器,对表用电压互感器二次导线压降进行了补偿。补偿后的二次导线压降ΔUab和ΔUcb已降为0.016V和0.009V,其计量误差由原来的-1.67%降为+0.017%。这样每年将增计售电量40.49万kW.h。
由上述可知,加装电压误差补偿器比其他三种改造措施具有更大的优越性。它的加装对于用电大户,可以极大程度提高计量的准确性,提高电能计费的公正性,进而提高电力系统的经济效益。