水轮发电机非同期并网问题的处理

水轮发电机非同期并网问题的处理

摘要:我对该站一号机非同期并网故障进行了处理,现就故障现象和分析处理的过程简述如下,供水电同行参考。
关键词:水轮发电机 同期并网
  前段时期,笔者受聘到钟祥市天宁水电站帮助检修,在试机中发现该站一号发电机一直是非同期并网。该机为广东潮州电机厂19879月生产的可控双绕组电抗分流式发电机,型号为SFl2512850,额定容量125kW,额定电压400V,额定电流226A,励磁电压499V,励磁电流757A

    应天宁电站要求,我对该站一号机非同期并网故障进行了处理,现就故障现象和分析处理的过程简述如下,供水电同行参考。

1  故障现象

    该机启励升压及单机带自供区运行时却正常,但并网时就出现下列现象:

    (1)  当电网电压为400V,频率为50HZ,调整发电机电压和频率与电网电压、频率一致时,投入并网装置,此时整步表不旋转,并网指示灯发出闪光。用万用表测量电网与发电机同相电压,电压在300Vvar tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=54171&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

  (2)  当整步表指到红线,并网指示灯全暗时并网,发电机受到较大电流的冲击,此时三相定子电流表指示在100A以上,励磁电流却由并网前的35A左右降为5A,且不能调节。

    (3)  增加调速器开度,使发电机带负荷,在逐步增加负荷的过程中,发电机出现了振荡现象,三相定子电流表均在50150A左右摆动,功率表、电压表也随之波动,励磁电流表也出现一定幅度的摆动,机组发出振荡声;当负荷增至800kW后,振荡现象消除,励磁电流自动增加且可以调节,发电机能在满载情况下正常运行。

2  原因分析与处理

    据电站运行人员介绍,该机组自1988年安装发电以来,一直是单机运行。19957月并入电网后,就出现了上述现象。该站也曾请几位技术人员来站分析处理过,但一直没能查出原因,最终认定为该机并网性能差,属厂家质量问题。但由于单机和并网带负荷后运行正常,该站就再也没有进行处理。

    出现这种现象的原因是,由于发电机空载电压的建立取决于励磁电流,且电压与频率成正比,而电网电压与机组电压相位差的大小与频率无关,它仅仅取决于两个正弦量的初相位。再根据可控调节的双绕组电抗分流发电机原理,供发电机空载电压建立的励磁电流全靠副绕组经整流后供给,可控硅在建压初期的静态电压调整率不大。为此,我们在认真查对主、副绕组在电抗器上的接线无误且硅元件完好后,若将可控硅断开,开机至额定转速。此时,发电机空载电压只在150V左右,即使增加发电机转速,其电压增加也不大,看来此机的空载特性不理想。



TOP

Re:楼主

3  几点体会

    (1)  电抗器气隙的大小和分接头的位置,厂家在出厂前根据设计要求,一般都调整好了,基本上能满足单机和并网要求。但随着电网的变化(如近几年电网电压有所提高),在安装和并网后,应根据当地电网的实际,仍需对电抗器作适当调整。

    (2)  运行、检修人员要加强电工理论的学习,提高分析、判断和解决故障的能力。



TOP

Re:楼主

 另外,在电压、频率不一致时,仅依据相序、相位一致的条件并网,属于典型的非同期并列。此时,由于电网频率FW大于发电机频率严FG,电网电压ÙW大于发电机电压ÙG,于是并网后就出现了电压差△Ù。在△Ù的作用下,发电机在并网时出现了冲击电流Ìcj,同时△Ù还起“自整步”的作用,Ìcj的有功分量Ìy能帮助转子产生转动力矩,使转速上升,发电机被电网拉入同步运行。

    但由于在并网时FGFW,导叶开度较小,并网后定子磁极施着转子磁极以ω角速度旋转,电机进入电动机运行状况。此时,发电机将从电网吸收有功功率,再加上并网前电压不一致,ÙGÙW,电枢绕组流过超前ÙW900°的电流Ì