事件2:
2002年8月18日1点5分,380V厂用ⅡB段工作电源812B开关跳闸,备自投装置未动作造成380V厂用ⅡB段失电;保安段工作电源052开关跳闸,备自投动作正确,保安段工作正常;而UPS系统母线电压降至177V造成DCS系统计算机死机,此时处在备用状态的EH油泵误启动,造成EH油泵出口油管路漏泄,EH油箱油位低,EH油泵跳闸,EH油压低保护动作机组跳闸。
原因分析:因为稳压调压器调压电机电源接于主回路,所以UPS系统处于“自动控制”方式工作,当稳压调压器输入电源突然中断时,控制系统即发出指令,使调压器输出自动降到下限值;并发出报警,等待电源再度恢复时,控制系统再度将调压器输出自动调节到整定值。而转为蓄电池供电同时逆变器输出熔断器F021再次熔断,由于电压波动较大致使静态开关自动关断,造成UPS供电中断。
事件3:
2003年5月23日6点18分,启动2号给水泵时,UPS电源再次中断,造成监视与控制系统断电,运行人员失去监控手段,远方打闸不良,则就地打闸停机。
此次事件前,5月19日5点10分,UPS母线电压下降至207V,经检查发现逆变器输出熔断器断、逆变器输出与旁路不同步、系统风扇故障报警,UPS自动由主回路切至静态旁路供电,同时发现旁路电压调整装置失灵,稳压调压器手动、自动均不可调。
原因分析:由于主回路供电的故障和F021保险多次不正常的熔断,而保安段(即备用市电电源)由380V厂用ⅡB段供电,因为2号低工变(是380V厂用ⅡB段的工作电源)和2号给水泵都是6KVⅡA段负荷,所以启动2号给水泵造成6KV母线电压下降,导致保安段电压下降,而稳压调压器调压电机电源取至主回路,使稳压调压器自动调压失灵造成静态旁路的可控硅静态开关在电压波动超过±10%自动关断,从而使UPS失电。