2、电缆的敷设
各种控制电缆、电力电缆到达施工现场后,应检查其规格型号,长度是否符合订货长度,电缆外观是否有损伤,端口密封是否良好,各种技术条件是否齐全。按要求对各种线缆的电气性能进行测试,测试的结果应符合有关标准和规范。
线缆敷设时,把电缆盘放置在放线架上,通过正确的人工方法,从电缆盘上进行电缆敷设,自始至终使用滚子导向用手拉出电缆,不得使用电缆绞车。
电缆敷设期间应采取一切必要的措施以防电缆机械损伤,沿电缆敷设方向放置草垫或其他物品,防止电缆在地面上拖拉损伤电缆。
电缆在预埋钢管内敷设时,应采取以下措施:钢管内应光滑无毛刺,在电缆敷设前,应有一个圆柱体的刷子对钢管进行清扫,排出毛刺和脏物;应使用电缆牵引润滑剂,如石墨粉和中性肥皂水的混合胶刷在电缆表面,以减少牵引阻力;电缆穿钢管敷设时,应在管口加装护套,防止电缆损伤。
所有电缆敷设应与国建标准或相适应的IEE线路标准相一致,特别是电缆弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于国内标准或相适应的IEE线路标准所规定的数值,在钢管内敷设的电缆,不得在管内接头。
我们根据土建施工单位提供的预埋预留竣工图重新核算施工图中标出的电缆实际长度、考虑施工富裕度和接头缆线长度,计算出每条电缆的长度,向电缆厂提供电缆制造长度的要求。
电缆敷设尽量做到整盘敷设,以减少中间接头。
电缆在支架上的敷设整齐,尽量避免交叉,固定不得损伤电缆;电缆不应敷设在边缘的凸起部分上,并且不不得弯折和扭曲,以免损伤电缆。
根据敷设地点的具体条件,所有电缆线路应规定在电缆终端和接头附近留出适当的电缆长度。