发新话题
打印

交通工程发电机组安装

交通工程发电机组安装

摘要:交通工程系统中的供配电系统系统既不同于工矿企业的供配电系统,也与电力系统内部供配电系统有所区别,有其自身的一些特点。
关键词:交通工程 柴油发电机组 安装

  交通工程系统中的供配电系统系统既不同于工矿企业的供配电系统,也与电力系统内部供配电系统有所区别,有其自身的一些特点。  

负荷分级根据对供电可靠性要求及中断供电在政治、经济上所造成的影响,本工程将用电负荷分为二级,将三大系统、消防、应急照明等负荷为一级负荷,其他负荷为二级负荷.
   为保证高速公路特有的重要一、二级负荷的供电,本工程配置为采用以一路外接10kV电源作主电源,并在低压侧配备自启动柴油发电机组以满足一、二级负荷的供电要求。

  在主要设备选用方面,我们选用在国际、国内都有较好社会信誉的企业作为我们的设备供应商,以保证本工程所采用的设备具有良好的性能。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=54139&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

1、接地装置的施工

  接地装置施工时与土建工程密切配合,保证接地体埋设深度;回填土时,应先填细土,保证接地良好;在土壤电阻率高的条件下,采用钻孔添加降阻剂或增加接地极的方式的,保证接地电阻值达到验收规范和设计要求。

  接地装置的金属构件,均应热镀锌处理。

  变电站的接地装置应围绕变电站房屋四周,作闭合的接地装置,接地电阻应不大于4欧姆,变电站的高低压配电装置、变压器、电容器、UPS、柴油发电机组、直流屏等设备的基础型钢和接地装置,不少于两处有可靠连接。从低压配电屏的两端至少各引出1根接地扁钢,一段与PE母线可靠连接,另一端与接地装置可靠连接,低压配电屏内的PE母线和N母线作两处可靠连接。



TOP

Re:楼主

2、电缆的敷设

  各种控制电缆、电力电缆到达施工现场后,应检查其规格型号,长度是否符合订货长度,电缆外观是否有损伤,端口密封是否良好,各种技术条件是否齐全。按要求对各种线缆的电气性能进行测试,测试的结果应符合有关标准和规范。

  线缆敷设时,把电缆盘放置在放线架上,通过正确的人工方法,从电缆盘上进行电缆敷设,自始至终使用滚子导向用手拉出电缆,不得使用电缆绞车。

  电缆敷设期间应采取一切必要的措施以防电缆机械损伤,沿电缆敷设方向放置草垫或其他物品,防止电缆在地面上拖拉损伤电缆。

  电缆在预埋钢管内敷设时,应采取以下措施:钢管内应光滑无毛刺,在电缆敷设前,应有一个圆柱体的刷子对钢管进行清扫,排出毛刺和脏物;应使用电缆牵引润滑剂,如石墨粉和中性肥皂水的混合胶刷在电缆表面,以减少牵引阻力;电缆穿钢管敷设时,应在管口加装护套,防止电缆损伤。

  所有电缆敷设应与国建标准或相适应的IEE线路标准相一致,特别是电缆弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于国内标准或相适应的IEE线路标准所规定的数值,在钢管内敷设的电缆,不得在管内接头。

  我们根据土建施工单位提供的预埋预留竣工图重新核算施工图中标出的电缆实际长度、考虑施工富裕度和接头缆线长度,计算出每条电缆的长度,向电缆厂提供电缆制造长度的要求。

  电缆敷设尽量做到整盘敷设,以减少中间接头。

  电缆在支架上的敷设整齐,尽量避免交叉,固定不得损伤电缆;电缆不应敷设在边缘的凸起部分上,并且不不得弯折和扭曲,以免损伤电缆。

  根据敷设地点的具体条件,所有电缆线路应规定在电缆终端和接头附近留出适当的电缆长度。



TOP

Re:楼主

 本工程的柴油发电机组,我们将采用深圳市赛瓦特动力科技有限公司的产品,其柴油发动机采用德国道依茨公司的产品,发电机采用英国新时代公司的产品,控制系统则采用英国深海公司的产品,其性能均能满足设计要求,且部分技术参数超过招标文件的要求。

  变压器和配电柜选用许继集团有限公司的产品,其性能和技术参数均能满足或超过招标文件的要求。

  高低压绝缘线及电力电缆则选用郑州市第二电缆厂的产品,其性能和技术参数也均能满足或超过招标文件的要求。

  在施工技术方面,我们将采用先进的施工技术,完善的管理机制,有效的组织机构来保证施工质量,达到业主的各项要求。具体技术实现方案如下:



TOP

Re:楼主

3、线缆接续及终端制作

  电力电缆的接头及终端头采用液压钳压接,并由经过培训并取得上岗证的人员进行操作,确保压接质量,采用热可缩法进行施工,保证绝缘和耐压要求。

  控制电缆的接头和终端头线鼻子采用焊接方式,保证连接的质量。

  所有线缆中间头及终端头制作时,周围的环境温度和空气湿度应满足要求。

  在电缆接头处,其机械及电气性能应良好,防止机械性损伤和任何可能产生的振动,紧固件不得有任何的机械变形,以及不得损伤电缆的导线。

4、设备检查

  设备运抵现场后,及时开箱检查,依据装箱单,核对设备、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,及设备出厂试验记录;确认设备规格、型号、附件是否正确齐全,并对产品说明书、合格证试验报告等进行收集保存。

  按照设计图对各屏柜位置进行准确定位,并对室内电气设备:高低压柜、变压器、UPS电源装置及柴油发电机组的间隔尺寸逐一核对。核查设备底座底座的水平度。



TOP

Re:楼主

6、柴油发电机组安装

  首先对柴油发电机组的基础进行外观检查:柴油发电机组的基础不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。按施工要求对基础尺寸和位置进行复测,其允许偏差应符合要求:纵横中心线位置允许偏差为±20mm;基础标高偏差在0~20mm;基础平面外型尺寸允许偏差为±20mm;

  基础复查合格后,即可进行设备的安装。

  地脚螺栓固定的机组经初平、螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等机械安装程序;安放式的机组将底部垫平,垫实。按照的要求进行柴油发电机组的安装。

  各种冷却装置、烟气排放系统和隔振防噪声设施安装完成;按设计要求配置的消防器材齐全到位,发电机静态试验、随机配电盘控制柜接线检查合格,才能空载试运行。

  发电机空载试运行和试验调整合格,才能负荷试运行。在规定时间内,连续无故障负荷试运行合格,才能投入备用状态。



TOP

Re:楼主

7、柜内配线

  由有施工经验的钳工负责制作加工母线,切割母线采用机械方法,矫正母线时不得用铁锤直接敲打,须结合木锤或橡胶锤进行加工,矩形母线采用冷弯弯制。

  保持母线平直、切断面垂直平整,主母线、分支母线、引下线及设备连接线保持对称一致,横平竖直,整齐美观。按创优标准进行复查。

  配线前,用测量绳依下线次序,按盘上电器位置,量出每一根连接电缆的实际长度,加上预留部分割切电缆长度。认真审查二次接线图,按规格、型号、种类排放电缆敷设顺序,保证电缆在电缆支架上摆放整齐,进入设备排列有序。电缆鉴别用铅牌、模压字体的标志,悬挂条用尼龙绳。

  线槽配线时,打开线槽盖,将绑扎好的线束放入线槽。接至端子排的导线由线槽侧面的穿线孔眼中引出。支线束可以敷设在螺旋状软塑料管内,使配线整齐明了。线束固定在盘上后,检查每根导线的敷设位置是否正确,线端标志头的标号与电器接线头的标号是否一致,确认无误后开始往端子排上接线。

  布线分线采取重复唱号制,接线工作完成后,用通灯重新校对一遍,保证接线正确、牢固、标志齐全、清晰。



TOP

Re:楼主

核对中发现问题及时配合房建专业落实修改措施,保证设备安装后的带电距离和安装尺寸。

  变电所土建工程主体完成并经有关单位验收检查合格后,即可开始基础型钢安装工作。先组织技术人员认真审核,与房建部门共同核对并确定平面坐标位置,准确测定设备位置后进行基础型钢的安装。

  室内外已清理干净,环境无尘时,才开始屏、柜的安装工作。用吊车将屏柜吊至门口,然后采用滚杠拖运方法就位,就位时指挥人员要统一口号标准,并且对设备易损部位实施保护,防止损坏。防止柜体互相撞击和倾倒,造成柜体、设备损坏。然后按规定的顺序将配电屏、柜安装在柜底槽钢上,精确调整连接,使配电屏单独或成列安装时,其垂直度、水平度及屏面不平度和屏间接缝的允许偏差符合规定。

  配电屏在天气较好时进行搬运和检查,用汽车运输时,控制行车速度。配电屏立放在汽车上,并用绳子栓好,防止倾倒。运输过程中,对于带门的配电屏将门关闭并锁上。运输配电屏的汽车,不准再装其他散装货物,以防互相撞击,损坏设备。

  设备就位后,相邻的柜与柜之间进行连接,连接件应分布均匀、连接紧固。连接后,柜与柜之间的间隙及柜面的垂直度、水平度应符合施工规范的要求。各种设备不带电金属的部分应通过铜母排和接地极进行可靠的连接。

  设备连接后,进行母排的安装。母排安装时,固定螺栓的穿孔应一致,连接应紧固;联接板与母排之间应涂导电膏,联接后的缝隙用塞尺测量,应符合施工规范。



TOP

Re:楼主

5、变压器安装

  变压器运至配电所后,用吊车将变压器卸下,再采用变压器自锚滑行就位工艺进行变压器就位,运输安装中保持器身平稳,防止碰撞损坏,变压器安装要根据变压器性能、外部环境因素、技术参数制定详细的安装方案,做好施工现场机具、材料布置等安装准备工作,变压器安装后要保持牢固稳定。

  变压器安装前应进行检查和试验,以确保变压器质量满足设计和施工要求。进户时核对变压器进户方向是否正确,安装中检验器身位置和水平度是否合适,安装后测试变压器接地电阻是否达到设计要求。按创优标准进行复查。吊芯时重点检查器身,因长途运输过程中受到冲击、振动而产生部件位移、紧固件松动、脱落,穿心螺栓的绝缘受损及分接开关是否连接可靠等情况,按照变压器检查吊芯规程所规定的对器身暴露时湿度和时间要求执行,注意器身附件的防潮、电联可靠性及各部位密封性的检查和安装。



TOP

Re:楼主

8、设备试运营

  设备投入运行前,首先应进行自检纠错。变电所安装完成后,由项目经理部组织各部门、技术干部、工区人员按创优标准进行质量检查,发现问题现场处理。

  然后进行设备电气性能和设备整组试验。制定试验方案,明确试验顺序,由专业试验人员对电气设备进行耐压试验;对所内高压电缆进行耐压和电流特性试验;对二次回路的保护性能进行模拟试验;在试验中进一步改进或调整存在问题。试验时,不允许与试验无关的人员滞留在变电所内,以免发生触电事故。

  试验运行时,应首先制定操作方案,明确试验操作步骤,让变电所全所带电,送电后各带电柜体挂警示牌,检验各带电体性能是否稳定。

  变电所必须带电空载试运行二十四小时以上,以此检验设备的可靠性。



TOP