2.2谐波分析
农村配电网井灌专用配变安装无功补偿装置应注意"谐波"及"无功倒送"问题。首先,电容器具备一定的抗谐波能力,谐波分量过大会对电容器寿命产生影响;由于电容器对谐波具有放大作用而使系统谐波干扰更为严重,因此,动态无功补偿的控制环节,更容易受谐波干扰而造成控制失灵;其次,电力系统不允许无功倒送,因为它会增加线路和变压器损耗,加重线路负担。
目前,一些低压无功自动投切控制装置已经采用傅立叶变换技术监测电网的谐波含量,一旦超出允许值则退出已投电容,保证在谐波过大时不损坏电容器。
2.3电气主接线
据统计农村井灌配变的容量一般都在315kVA及以下,其配电装置的电气主接线应力求简单,以节省空气开关、电流互感器、避雷器等一次设备。配电装置宜采用HR型刀熔开关作为短路总保护,出线采用熔断器加空气开关配置方式;低压母线采用避雷器作为防雷保护或吸收过电压;采用电压表和换相开关测量三相电源的相、线电压;采用电流表测量负载电流;采用功率因数监测表监测功率因数的变化情况;为降低回路损耗,配变二次引线可采用集束导线或电缆;100kVA及以上井灌配变配电装置的电气主接线详见图1。
1TA、2TA:0.2级电流互感器 QF:HR型刀熔开关
QS:空气开关 F:避雷器 1FU-5FU:熔断器
C1-C3:并联补偿电容器组 JK:电容器自动投切控制器
D:可控硅与接触器结合式自投切装置 Wh:有功电能表
Varh:无功电能表
A:电流表 V:电压表 cosφ:功率因数监测表 1HD-4HD、BD:信号灯
图1 100KVA及以上井灌配变配电装置的电气主接线图