3 信号处理
电压、电流、信号输入控制器后,经过简单调理后,即进行A/D转换和软件校准。可以得到三相电压、电流、有功功率。在这些基本数据得到后,通过数字及逻辑运算可以得到三相无功功率及功率因数。在得到这些参数后,首先可以作一些判断。电压、电流是否在正常范围内,有功功率的方向等。因为在低压电网中,有功电流的方向应该是恒定的,方向从电网流向负载,所以如果测定到有功功率为负值,则可判断为电流互感器方向接反了,无功功率的计算就按反向来考虑。但是在控制器硬件上来说,所有的数值参数零点,并不是实际的零点,有些微小差异,所以反向之后,精度略有影响。
4 判断方式
控制器判断方式有以下几种:
(1) 按照功率因数投切电容:当功率因数低于设定值时,经过软件设定的延时后,投入一组电容器,如不够,延时后再投,反之,当检测到功率因数高于设定值或电流超前时,则切除补偿电容,这种方式应设定一个电流下限,当小电流(负载很轻)时,应该闭锁电容器投入,以免产生反复投切震荡。
(2) 按照无功功率投切电容:因为电容器组是作为无功功率补偿接入电网的,一般按无功容量来设计计算,所以这种补偿方法是比较适当的,可以做到缺多少补多少。只是可能在轻负载时,功率因数不一定补偿到位,但肯定可以避免电容器的反复投切震荡。
(3) 按电压值投切:当供电电压低于设定值下限时就投入电容,当电压低于设定值上限时,把电容器切除。按照无功和电压的关系,补偿装置能够使电压稳定在一个范围内。但是,这种补偿方式,可能造成无功倒送,功率因数超前,而且在小电流时也应该闭锁投入。
在以上各种方式中,都应该考虑电压偏高的因素。当电压高于设定的第一限值时,应闭锁投入或再逐级切除;当电压高于设定的第二限值或出现缺相情况时,则应迅速切除所有的电容器。