低压无功补偿的目标是实现无功的就地平衡,通常采用的方式有三种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。
1 随机补偿
随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机同时投切。
农用电动机,特别是排灌电动机,应优先选用此种补偿方式。
随机补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备退出,不需频繁调整补偿容量。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活,维护简单、事故率低等优点。
为防止电机退出运行时产生自激过电压,补偿容量一般不应大于电机的空载无功,即,
,通常推荐:
式中 Qc--补偿电容器容量
Ue--额定电压
Io--电机空载电流
对于排灌电动机等所带机械负荷惯性较大的电机,补偿容量可适当加大,大于电机空载无功负荷,但要小于额定无功负荷。由于排灌电机总是在带有水泵机械负载的情况下断电,这时电机转速将急剧下降,即使补偿容量略大于电机空载无功负荷,也不会产生自激过电压。