由于库内用电设备多,安全隐患大,加之定期排放凝结水和库内巡视工作量、运转费较高,受业主委托,先期对其34号库进行中央除湿系统设计安装试验。经多次研究论证、反复和中糖总公司技术人员及国储南通糖库技术管理人员探讨,结合库房垛位布置的实际情况,设计草图几易其稿,最终完成了设计方案。
恒温恒湿机库采用南京五洲集团中天空调公司研制的2台糖库专用空调除湿机(每台除湿量21kg/h)分别布置于库房东西两侧外墙,通过特制的多嘴喷口从北侧三个通道的下部相对送风,从南侧通道上下部分别回风,并在北侧外墙库中央设置强制循环风机。经过一个季度的试运转,各项参数基本符合设计要求。
结合34号库试验成功的经验,尔后又在7号库进行了安装运行试验,试验过程中对其送风口的位置和风口尺寸作了优化调整,并对控制系统进行了完善。除湿主机内部线路进行了局部修改,经过几个月的运转,实测数据完全符合储糖技术要求,气流组织的流向与设计完全吻合,并请中糖总公司及商业部设计院的专家到现场考察,得到了专家们的首肯。
抽湿机目前国储南通糖库42台库中有21台进行了改造,全部采用了中央除湿系统,用户比较满意。
5.中央除湿系统的经济比较
以国储南通糖库7号库为例,
恒温恒湿机有分散机组用电总功率25KW,原来均采用白天开机,夜间关机的操作方法,全天总用量为250KW。
除湿机改成中央除湿系统后,总装机电功率仍为25KW,单独安装了电表,由于中央除湿系统为自动根据设定湿度24小时运行,据实测,日均除湿用电量为100KW。