(一)电动机负载时的选用
    交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流由下面经验公式计算:

式中 Imc —— 主触头额定电流,A;
         PN —— 被控制的电动机额定功率,KW;
         K —— 常数,一般取1—1.4;
         UN —— 电动机的额定电压,V。

    实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。

    (二)非电动机负载时的选用

    非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现分述如下。

      1.电热设备
      电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用


式中 Itc —— 接触器额定发热电流,A;
         IN —— 被控电热设备额定电流,A。

    如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。

    2.电容器
    用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。

表1

3.电焊变压器

    表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器的3极可以并联使用。

表2


4.照明装置
    由于电压增加使得工作电流增加,改选用时不得超过接触器持续电流的90%。今将常用的照明装置种类、起动电流和选用电器时的原则列表3供参考。