4.2 室外泛光照明控制系统
粤电广场泛光照明系统,作为整个智能照明控制系统的一部分,由设在一楼的中央监控室的C-BUS液晶触摸屏进行集中控制,所有灯具的电源分别由两个配电箱进行供电。
高层配电箱安装在设备层新风机房内。其控制的灯具包括南塔楼顶的两盏长空照明灯、28盏400W泛光灯,北塔楼顶的23盏400W泛光灯,二十二层南北塔之间的6盏400W泛光灯,三十一层、二十三层、设备层外墙的LED灯,以及设备层的18盏400W泛光灯、6盏1000W投光灯和12条LED线条灯。
低层配电箱安装在南塔五层。其控制的灯具包括五层的35盏150W泛光灯、1盏400泛光灯、2盏2000W投光灯,二层、三层、四层、五层外墙的LED灯,二层的12盏150W投光灯,首层广场的10盏埋地灯、20盏2000W投光灯和8个灯箱。
所有LED灯分别由八个LED控制箱控制。南塔三十一层的LED控制箱安装在三十一层的强电井内;南塔二十三层的LED控制箱安装在二十三层的强电井内;安装在高层配电箱内的三个LED控制箱分别控制北塔二十三层和设备层的LED;LED线条灯的控制箱安装在设备层西南面的女儿墙上;安装在低层配电箱内的两个LED控制箱分别控制南塔二、三、四、五层和北塔二、三、四、五层外墙的LED灯。所有LED灯的颜色变化都是由安装在高层配电箱内的LED同步器进行同步控制。因此,在开启LED灯时应先开LED同步器,再开LED。否则,LED灯会不停闪烁或不亮。
液晶触摸屏内已经编写好每天开灯、关灯的程序。一月、二月、十月、十一月、十二月是晚上六点三十分亮灯,十点三十分关灯;三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月是晚上七点三十分亮灯,十点三十分关灯;四月三十日、九月三十日、十二月三十一日晚的关灯时间为第二天的凌晨零点三十分。
户外泛光灯具的光源为大功率气体放电灯,不适宜频繁开关。因此,正常情况下,应让室外泛光系统保持“自动执行”状态。

粤电广场办公楼照明采取智能控制系统
结束语
经过近一年的使用,系统运行良好稳定。据国外有关资料介绍,办公照明用电量占整个大楼能耗的1/3左右,办公照明的设备费用(包括器件和配线工程费)约占电气工程费的10%以上,因此配置先进的照明控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有明显的经济效益和社会意义。
作者:
[1]姜国良(1962-),男,吉林长春人。现为广东省照明设计专业委员会秘书长,高级工程师,研究方向:近年主要从事建筑照明的视觉、色彩的研究,兼及建筑智能化。通讯地址:广州市天河区龙口西路 219号聚龙阁1808,510635。