5.4.5垂直主干子系统:
垂直主干子系统的设计原则
本设计方案中,采用星型主干结构:由总配线间(MDF)向各个楼层管理间作星形敷设。支持各类语音、数据的应用,并通过跳线管理可灵活配置楼内低速数据网络、语音网络及电信局远程通道等。
本方案数据部分,每层分配线间设计1根6芯室内多模光纤,供内外网分别使用。采用光纤作为传输介质,价格相对较高,前期投入较大,但其带宽理论上是无限的,在未来的应用中无后顾之忧,具有最好的性价比。在业主建网初期,如网络规模不大且费用不足、网络信息流量也较小时,完全可以采用该备用UTP进行一、二级网络设备的连接,并节省可观的投入。在需要时还可以通过它将有关下辖的三级网络设备提升为二级骨干网络设备。
语音部分垂直主干采用3类25对UTP线缆作为传输介质,它既可用于ISDN等业务需要,也可用于以太网、令牌网等其它网络系统,在数据应用有更大的需求时,也可以用与10Mbps数据传输之用;对于今后在楼宇智能系统的构成中,可以作为重要的传输媒介。
垂直主干子系统的产品选型
室内多模光缆
1)可有2~96纤规格
2)全绝缘构造无接地要求
3)柔韧的外护套为光纤提供优良的保护
4)纤芯有辅助的彩色编码,易于识别
5)所有材料具有25年的性能保证
6)CM,CMR级,UL认证
5.4.6主配线间系统:
主配线间系统的设计原则
设备子系统是整个布线系统的核心,由设备间的电缆、连接器和相关支撑硬件组成,能把公共系统设备的各种不同设备互连起来。主要元件为EP4511524配线架及EP102424型机柜式光纤配线架等。它主要提供主机设备的连接,由电话站引来的外线,通过此系统,完成与外界连接。
数据主配线间内放置光纤主配线架EP1025及网络设备EP4511524通过6芯多模室内光缆与各楼层配线间的光纤配线架EP1024连接,实现主干数据通信。光纤接头是ST型。此接头由陶瓷材料制成,最大信号衰减量小于0.2dB。光纤接头藕合器(Coupling)用作提供两个ST的连接,可以保证每个连接点的损耗最多不超过0.4dB。语音主配线采用KPD型配线架,所有配线架均安装在19”标准机柜中。所有主干25对线缆均端接在KPD型配线架上,管理整座大楼的语音系统;同时由市话引来的线缆也端接于此。
主配线间子系统的产品选型
1)机柜:
2)光纤配线盘:标准的19英寸机架式结构,24口1U机架式(含适配板、熔接头托架)配线箱
3)话音主干的成端:话音主干电缆采用5对IDC模块成端,参阅楼层配线间部分。
4)设备间环境条件
在设计设备间时,要为设备及管理人员提供照明良好、安全而又得到保护的环境。这里我们主要针对设备间的设备环境,安装条件和连接方式作以简要的说明。按照标准的设计要求,设备间尤其是要集中放置设备的设备间,应尽量满足下面的要求:
1.将设备间安排在电梯附近,以便装运笨重的设备;
2.室温应保持在10°C-30°C之间,相对湿度保持在20%-80%;
3.保持室内无尘或少尘,通风良好,设备间内距地面0.8米处,照度不应低于200Lx;
4.安装合适的消防系统(如果采用湿型消防系统,不要把喷头直接对准电气设备)
5.使用防火门、至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆。
6.尽量远离存放危险品的场所。
7.避免事故隐患。如:可能的洪水和渗漏源,存放危险品的场所和电磁干扰源(如发射机和电动机)。
8.设备间的大小完全取决于安装的电气设备的空间要求。为方便敷设电缆线和弱电系统专用电源线,设备间室内地面宜铺设600*600MM抗静电活动地板,其要求应符合GB6650-86“计算机机房用地板技术条件”;顶面宜采用600*600MM轻钢龙骨铝扣板吊顶,距地板面至少为2550MM;其余墙面刷乳白色乳胶漆或阻燃漆。门的大小至少为高2100MM*宽900MM。
9.根据TIA569的推荐标准,结合业主大楼的实际情况,建议分设备间至少为2000*2000MM2的标准空间。在该分设备间中还要求有上下垂直的弱电竖井通道进行沟通,该通道在底层应与大楼进线管道相连通。
另外,在主、分配线间,还要有供放置设备的设备柜,其大小可按设备的尺寸而定,一般采用铁质或玻璃材料制成(本案采用19"42U或42U标准机架)。在设备间应尽量将设备柜放在靠近竖井的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。
屏蔽接地系统安全保护:
由于系统大量采用计算机参与管理,所以其接地系统宜采用单点接地并采取等电位措施。单点接地是指每个楼层配线间,数据通讯机房内的配线机柜都应采取安全保护接地措施,单独布线至配线间接地铜排。接地导线应为绝缘铜导线,截面建议楼层配线间为16mm2,数据通讯机房为25mm2。由于采用联合接地方式,为了减少危险,要求总接线排的工频接地电阻不应大于1Ω,以限制接地装置上的高电位值出现。如有其他工作接地、直流接地时,应在设备