五、方案说明
关于本工程楼宇自控系统对各受控系统、设备的监控内容说明:
新风机组监控
新风机组实现以下的监控功能:
风道温度测量
风道湿度测量
过滤器状态
风阀控制
表冷/加热盘管水阀调节
加湿泵启停控制
风机运行状态
风机故障报警
风机启停控制
按程序给定的时间和顺序遥控开关风机。
采集室外温度信号,调节新风阀开度,经过直接数字控制器的焓值计算比较,确定系统空气处理运行工况,并输出相应信号控制新风阀的开度比例
采集送风口处温度信号,与设定温度比较,分冬夏工况,采用PID调节方式,则输出相应的调节信号,控制表冷器的阀门开度/热水盘管阀门开度,使温度保持在所要求的范围内。
根据检测到的送风相对湿度,与设定值进行比较,采用PID调节方式,则输出相应的调节信号,调节加湿器的阀门,控制加湿量,使相对湿度保持在所要求的范围内。
在表冷器盘管下方设有防冻开关(低温断路恒温器),当新风温度低于某一限定值时,直接数字控制器将切断风机电路,停止风机运转,并通过与新风入口处风阀执行器的连锁,同时关闭新风阀。
压差开关检测初效过滤网两端压差,如出现阻塞则向控制器报警。
制冷系统的监控
夏季,供给表冷器的冷水就是由制冷系统提供的。空调制冷方式有压缩式制冷、热力制冷和冰蓄冷。
设备启停顺序控制为保证整个制冷系统安全运行,设备启/停需按照一定的顺序进行:只有当润滑油系统启动,冷却水、冷(冻)水流动后,压缩机才能最后启动。该系统通过软件程序实现设备启/停顺序控制。
启动顺序为:冷却塔风机、蝶阀→冷却水蝶阀→冷却水泵→冷冻水蝶阀→冷冻水泵→冷水机组
停止顺序为:冷水机组→冷冻水泵→冷冻水蝶阀→冷却水泵→冷却水蝶阀→冷却塔风机、蝶阀