发新话题
打印

XX大厦弱电系统设计方案书

本主题由 daisy 于 2008-7-1 16:45 提升

XX大厦弱电系统设计方案书

第一部分综述1
  
  第一章项目描述1
  
  第二章总体设计思路2
  
  第一节总体结构3
  
  第二节各子系统配置3
  
  第二部分设计方案3
  
  第一章工程方案设计综述3
  
  第二章安全防范系统4
  
  第一节闭路电视监控系统4
  
  第三章信息管理系统9
  
  第一节停车场管理系统9
  
  第三节楼宇自控系统13
  
  第四章信息网络系统24
  
  第一节计算机网络系统24
  
  第二节卫星、有线电视系统29
  
  第三节综合布线系统33
  
  第四节手机信号放大系统48
  
  第三部分弱电智能化系统集成工程实施方案48
  
  第一章弱电智能系统集成总包项目管理的目标48
  
  第二章工程项目管理方案49
  
  第一节工程施工方案的优化49
  
  第二节施工组织管理49
  
  第三节施工基本程序50
  
  第四节施工技术、质量、安全要求及降低成本措施52
  
  第四部分售后服务55
  
  第一章售后服务承诺55
  
  第二章对人员培训的承诺:56
  
  第一部分综述
  
  第一章项目描述
  
  XX大厦为北京中兴联房地产开发有限责任公司开发的又一高档大厦,本工程位于北二环和北三环之间,是中轴路黄金地段的地标性建筑。本大厦建筑面积26690平方米,总层数20层,其中地下二层,地上十八层。
  
  感谢中兴联公司领导对我们的信任,给我们这次机会对该项目弱电系统的设计及施工进行投标。
  
  第二章总体设计思路
  
  结合甲方的要求和我公司多年来在弱电系统集成方面的经验,我们认为XX大厦(二期)要建成一个档次较高的大厦在弱电方面系统应该有自身的特色。在设计思路上应该遵循以下原则:
  
  一、以可扩展性为设计基础
  
  随着技术的发展,各个智能系统都会面临设备数量增加和技术升级的局面。因而在初期的设计中,应尽量选择最有发展潜力的技术和扩展性好的设备,以满足人们不断提高的生活质量的要求。
  
  二、以安全性为设计的核心
  
  智能化大厦将来面对的办公区的工作人员和住户,安全性设计必须放在智能化系统的核心地位,只有在安全的前提下才能谈到其他各个方面。
  
  三、方便应用为智能化设计的主导思想
  
  “科技以人为本”,本着这一精神,系统应最大限度的服务于智能化小区的使用者和管理者,因此系统的稳定性和方便性必须贯穿于智能化系统设计的始终。
  
  四、以先进性为设计标准
  
  该系统应充分遵循现有的国际通行设计规范。在设计和实施时,最大限度地利用当今先进、成熟、具有发展前途的计算机技术、通信技术、自动化技术。采用具有良好开放性的技术,采用国际标准或事实上的国际标准,从而保证系统能够随科技的发展而平滑升级
  
  五、以经济性为目标
  
  任何先进的技术和产品都必须以服务大众为基础,先进但不能贵族化,要考虑系统投资的渐进性、合理性、重要性。三者缺一不可。所以我们为XX大厦所推荐的设备都是综合性价比较高的产品。
  
  第一节总体结构
  
  在总体结构上,我们建议设置一个中央控制室,所有子系统的控制中心(包括消防控制中心)都集中到中控室,这样做既方便了管理又节省了不少人力、财力、物力。考虑到各种因素,中控室可以用玻璃墙隔成不同的区域,以放置各子系统的控制柜。
  
  第二节各子系统配置
  
  (一)安全防范系统:
  
  闭路电视监控系统:对大厦主要部位进行24小时实施监视。并作记录,以便发生事故后备查。
  
  (二)信息管理系统:
  
  停车场系统:智能收费和管理系统
  
  楼宇控制系统:实现机电设备的监控从而节约能源、节省经费;实现所有智能系统的集中管理。
  
  (三)信息网络系统:
  
  以太网接入:为增值服务提供平台。
  
  有线及卫星系统:获得娱乐的主要手段。
  
  综合布线系统:建立通讯网络(即信息网络)基础通道。
  
  手机信号放大系统:处处无手机信号盲区。
  
  第二部分设计方案
  
  第一章工程方案设计综述
  
  实现中国的智能管理系统工程,根据我们在智能大厦建设中的实践和经验总结,大厦智能化系统集成依靠三大平台:物理平台、技术平台、应用平台。系统把园区的各子系统有机的集成起来,最后归口于物业管理,我公司力争为用户提供集成化、企业化、现代化的物业管理。
  
  一般情况下,大厦智能化系统包括:安防自动化系统(SAS)、通信自动化系统(CAS)、楼宇自动化系统(BAS)。
  
  以下章节是根据园区智能化需求而设计的,按安防自动化系统(SAS)、通信自动化系统(CAS)、楼宇自动化系统(BAS)分块加以描述。
  
  第二章安全防范系统
  
  第一节闭路电视监控系统
  
  本大厦是一集现代化办公、居住于一体的高档大厦,大厦中的办公人员、住户和来往客人对人身和财产安

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=432372&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

Re:楼主

5.挡车器
  
  ★栏杆上可安装警灯、警示等
  
  ★设有过载保护、限位控制及防砸车装置
  
  ★手动/遥控/自动三种操作方式
  
  6.读卡器
  
  系统设计采用美国HID公司的远距离读卡器,型号为HID-5375,如图所示。
  
  感应距离70cm。
  
  第三节楼宇自控系统
  
  一、设计依据和标准
  
  1、设计依据:
  
  本方案的设计依据为各专业的图纸资料
  
  2、设计原则
  
  (1)保证系统的先进性和适用性
  
  (2)追求最优化的系统设备配置
  
  (3)实现一体化控制要求
  
  (4)保留足够的扩展容量
  
  二、系统概述
  
  楼宇自控系统根据设定程序自动进行设备的监视与控制,对出现问题的设备向控制中心报警,并可以通过设备状态记录反映出设备变化趋势,在出现问题前对设备进行保养。这些都极大地方便了设备的操作与维护,大量减少了管理和维护人员。
  
  因为楼宇自控系统本身就是一个网络,楼宇管理和维护人员可以使用中控电脑通过系统网络与现场控制器进行通讯,方便管理,节省费用。
  
  三、方案设计
  
  a)设计原则
  
  (1)保证系统的先进性和适用性
  
  系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。
  
  (2)追求最优性价比的系统设备配置
  
  在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优性价比的系统设备配置,以尽量降低系统造价。
  
  (3)实现一体化控制要求将楼内有限的几个子系统置于一个中央监控系统监视、控制之下,不但方便安装和操作,节约系统投资,并且不同的子系统连接起来后,还可以产生单独控制所不具备的新功能。
  
  (4)保留足够的扩展容量随着大楼业务的发展,需要控制的场合和设备都会不断增加,所以控制容量上保留一定的余地,不全部用满,以便在系统中加入新的控制点;也考虑未来科学的发展和新技术的应用。
  
  b)楼宇自控系统的监控内容:
  
  冷、热水系统设备的控制和监视
  
  空调、新风机组的控制和监视
  
  通风设备的控制和监视
  
  给排水系统的控制与监视
  
  照明设备的控制与监视
  
  供配电系统的监视
  
  电梯扶梯设备的监视
  
  风机盘管的控制
  
  四、系统设备选用原则
  
  根据本大厦的定位及实际情况,本工程选用新加坡狮岛索龙产品。
  
  本系统具有以下特点:
  
  楼宇自控系统采用现场总线的控制方式,在楼控机电设备现场设DDC控制器,完成对现场设备的控制;在楼宇自控中央站实现管理人员的集中管理。
  
  五、方案说明
  
  关于本工程楼宇自控系统对各受控系统、设备的监控内容说明:
  
  新风机组监控
  
  新风机组实现以下的监控功能:
  
  风道温度测量
  
  风道湿度测量
  
  过滤器状态
  
  风阀控制
  
  表冷/加热盘管水阀调节
  
  加湿泵启停控制
  
  风机运行状态
  
  风机故障报警
  
  风机启停控制
  
  按程序给定的时间和顺序遥控开关风机。
  
  采集室外温度信号,调节新风阀开度,经过直接数字控制器的焓值计算比较,确定系统空气处理运行工况,并输出相应信号控制新风阀的开度比例
  
  采集送风口处温度信号,与设定温度比较,分冬夏工况,采用PID调节方式,则输出相应的调节信号,控制表冷器的阀门开度/热水盘管阀门开度,使温度保持在所要求的范围内。
  
  根据检测到的送风相对湿度,与设定值进行比较,采用PID调节方式,则输出相应的调节信号,调节加湿器的阀门,控制加湿量,使相对湿度保持在所要求的范围内。
  
  在表冷器盘管下方设有防冻开关(低温断路恒温器),当新风温度低于某一限定值时,直接数字控制器将切断风机电路,停止风机运转,并通过与新风入口处风阀执行器的连锁,同时关闭新风阀。
  
  压差开关检测初效过滤网两端压差,如出现阻塞则向控制器报警。
  
  制冷系统的监控
  
  夏季,供给表冷器的冷水就是由制冷系统提供的。空调制冷方式有压缩式制冷、热力制冷和冰蓄冷。
  
  设备启停顺序控制为保证整个制冷系统安全运行,设备启/停需按照一定的顺序进行:只有当润滑油系统启动,冷却水、冷(冻)水流动后,压缩机才能最后启动。该系统通过软件程序实现设备启/停顺序控制。
  
  启动顺序为:冷却塔风机、蝶阀→冷却水蝶阀→冷却水泵→冷冻水蝶阀→冷冻水泵→冷水机组
  
  停止顺序为:冷水机组→冷冻水泵→冷冻水蝶阀→冷却水泵→冷却水蝶阀→冷却塔风机、蝶阀
  
  冷水机组开启台数控制为使设备容量与变化的负荷相匹配以节约能源,通过供水总管上的温度传感器检测冷(冻)水供水温度,通过


推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

Re:楼主

大楼分机房与网络主机房的连接,实现高速交换。
  
  实现全网的系统管理和安全管理。
  
  主干网设计方案。主干交换使用1台高性能.高可行性的以DLINK3308交换机,二级交换机采用D-LINKDES3226交换机,此交换机有24口个100M接口,并有一个千兆光纤接口。主干采用4芯多模光纤与主机房网络交换机相连形成一个主干千兆,在6层与13层分设两分机房,这样即满足了集中管理的需求又达到布线的标准。然后通过超五类线到各办公区的模块面板再与用户计算机相接达到10/100M到桌面。
  
  c)网际互联
  
  大厦用户与网络互联(可采用高带宽上网出口),使信息交换的范围扩展到整个Internet上。目前Internet/Intranet事实上的网间互联标准是TCP/IP协议。
  
  此网络建成将使用户的计算机拥有10M/100Mbps带宽,可完全满足对数据、语音、图像的传输需要(如上网看电影、语音聊天、VOD点播)。
  
  d)网络扩展
  
  此网络建成将不仅是连接INTERNET的高速通路,也是组成大厦内部局域网的主要部分,完成网络组成后并将网络接口与机房中的各种办公服务器或服务类别相接将形成一个完整的大厦网络系统。
  
  在此基础上可建立大厦的信息系统和办公自动化系统。如建立大厦的WWW服务,社区BBS、社区信息发布、社区MAIL系统、社区综合管理系统等等。建立起现代化的大厦管理方式以节约人力与提高效率。
  
  第二节卫星、有线电视系统
  
  一、设计依据
  
  GB6510—1996《30MHZ—1GHZ声音和电视信号电缆分配系统》
  
  GY/T106—92《有线电视广播系统技术规范》
  
  GB50200—94《民用建筑有线电视系统工程技术规范》
  
  GBJ79—85《工业企业通讯接地设计规范》
  
  GB11318《30MHz~1GHz声音和电视信号分配系统——设备与器件》
  
  二、系统概述
  
  卫星、有线电视系统大体由以下四个主要部分组成:既信号接收系统、前端系统、信号传输系统和分配系统。接收系统包括:卫星地面站、光接收机、卫星地面站用抛物面天线将卫星下行的电视信号经过馈源和高频头(LNB)变成电视信号送入卫星电视接。光接收机将北京有线电视台送来的电视信号送入前端设备。前端系统包括:调制器、卫星接收机、混合器等。
  
  本地有线电视节目一路在前端设备中与卫星电视信号混合成一路,这一路溶合了本地有线电视与卫星电视的卫星有线电视节目,经同轴电缆及放大、分支、分配设备组成的分配网络分配到各个楼宇和用户房中,供用户收视。
  
  三、方案设计
  
  XX大厦大厦属于比较高档的大厦,要求实现高质量、多频道、多功能的电视转播。这就要求有线电视系统要有大量的电视节目源和先进的有线电视系统来支持,以满足客户对各类信息的不同需要。本方案本着建立一个性能先进、易扩展、高质量CATV系统的原则,建立起一个目前以传输电视信号为主,将来逐步向双向交付式数据传输过度的多功能CATV网络系统。基于此,我们制定本CATV方案。
  
  四、楼宇概况
  
  根据XX大厦的业主要求对有线电视系统与卫星系统的布线统一进行布线。
  
  五、有线电视接收系统
  
  来自光缆的电视信号的接收与处理
  
  用光接收机可以接收到北京有线电视网经光缆传送的多套节目即:
  
  中央电视台10套:CCTV1-10
  
  北京电视台6套:BTV1-6
  
  北京有线台4套:BCTV1-4
  
  省电视台17套
  
  中央教育台1套
  
  六、卫星有线电视接收系统
  
  卫星的电视信号的接收与处理用功分器将信号分若干路,每一路通过卫星接收机来接收星体上某一个转发器转发的电视节目,功分器的输出端数越多收到的节目越多。此信号可接入大厦内的一套有线电视系统进行传输。并在此系统中将当地有线电视信号与卫星信号统一在一起。根据用户要求我们暂定收看卫视资讯台、凤凰卫视中文台、凤凰卫视电影台、卫视国际电影台、阳光卫视、卫视体育台、卫视音乐台节目这几个节目,并可根据需要进行调调整。这些信号有模拟信号,有数字信号,电影台还需要解码器。根据这些实际情况我公司选择了著名的美国PBI卫星接收设备,以保证系统的可靠性与优良性。卫星的电视信号的接收与处理用功分器将信号分若干路,每一路通过卫星接收机来接收星体上某一个转发器转发的电视节目,功分器的输出端数越多收到的节目越多。
  
  七、系统设计说明
  
  从歌华有线的接口井内引一条室4芯光纤沿单独的弱电坑井管道引入机房。从机房到大楼的9层分配放大间引一条-9的铜轴电缆。布线路由从大厦所建立的弱电井内进行穿线,向上引入到大楼9层的分配间内,配线间接各层的分支分配器再引线接入各居民家中。
  
  我公司设计的楼内弱电竖井走线。并在9层设集中分配箱进行管理,通过分支器接入各家各户室内进行统一管理。这样使系统结构清晰经久耐用并易于管理。还可灵活的根据楼内用户的需要布线,原则上为每家或每区1个接口点,也可根据需要协商。在线缆前端安装各种设备用于处理所


推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

Re:楼主

七、系统点数表(据图纸)      信息点数      楼层数据点语音点      -1F1      1F69      2F2929      3F2628      4F4126      5F2011      6F4040      7F4040      8F4040      9F4040      10F4040      11F4040      12F4040      13F4040      14F4040      15F4040      16F4040      17F4040      18F114      19F1      合计613589      该表是依据《XX大厦系统工程图纸》中所提供的综合布线系统的平面图纸,而作的综合布线系统信息点位统计表。      第四节手机信号放大系统      根据XX大厦对手机无线通信的需要,本公司与北京移动通信公司进行了业务联系,对于XX大厦建好后的在通信信号弱的地方和通信死角的地方增加GSM信号接受与转发系统,北京移动通信公司已基本同意视情况免费安装,但必须要在后期进行。因此在后期进行安装协调时,我公司积极配合业主完成此项工作。      第三部分弱电智能化系统集成工程实施方案      第一章弱电智能系统集成总包项目管理的目标      智能系统集成总包工程项目管理的任务是为完成总包合同,在确保安全的条件下,实现项目的成本、时间与质量目标。      智能系统集成工程实施本身也体现了工程集成的特点:技术类型的不同、控制内容的差异、现场分布的繁杂、与各工种的反复交叉及涉及到社会行业行政部门等各方面因素,对施工管理者的技术水平、上下沟通及横向协作能力的要求很高。为实现智能系统集成的总目标,必须通过系统集成总包的形式才能实现。      北京XX电子集团有限责任公司是建筑智能化的专业系统集成公司。有着很强的技术优势和实践经验。我们公司将自己多年的施工管理经验结合的特点进行重新构化,在此承诺:愿以智能系统工程总包的形式,承担此项目的工程实施任务。      第二章工程项目管理方案      第一节工程施工方案的优化      大厦智能集成系统在方案设计优化的基础上做好工程施工方案的优化工作将十分有意义,尤其是应该发挥系统集成的优势,进行施工工艺的优化处理。这一问题在进行各子系统布线施工及安装调试时十分重要。系统布线的施工包括土建预埋,与建筑、结构、电力、水道等专业施工有交叉,布线系统本身又涉及到电信、有线电视和电力等几个行政管理部门,如果不能实现工程的统一和协调,将寸步难行。因此,在工程施工前应该首先完成智能化系统施工工艺优化处理。工程优化处理有两个重要的原则:      易施工性      无冲突原则      主要是考虑其它相关专业的关系,协调好有关部门和专业的关系,解决好冲突问题。      第二节施工组织管理      我们将成立弱电总包项目部,这个部将处理多方关系;首先要向业主的项目部负责,提出优质的方案设计、产品选型,系统集成,解决安装及调试中的问题,完成工程验收等;其次它要协调和土建项目部的关系,这可以加快工程的进度。同时弱电项目部要建立同监理、设计院、跨出该项目组织与其他单位对口负责人以及政府有关管理部门良好的协作关系,益泰公司在弱电这个行业进行了很多年的项目实施,有很强的协调及管理能力和良好的市场气候,并且在智能大厦的信息化建设上有自己成熟的经验可以协助业主进一步开展相关的工作。      在弱电总包小组之下我们设有项目经理,作为本工程的项目实施负责人,他对弱电总包项目部负责,负责整个系统集成工程的指挥、协调和管理工作。      项目经理之下按需设有子系统分项经理,负责各子系统的安装实施及现场协调。分项经理又配有现场小组长,小组长即互相横向沟通又领导相关的子系统负责人进行具体实施,其中现场协调部门负责质检及安全问题,他将有效的加强施工的质量。      这种分层管理的方法:即可及时提供项目所需的各项技术支持,同时可有效的、正确的进行项目实施。      弱电总包管理模式的确立、为我们的工程实施带来了新的理念,使施工组织安排进一步科学化,对工程的质量、工期、以及施工时的安全起到了巨大作用。下面将具体说明工程实施方案。      第三节施工基本程序      一、项目组      a)弱电总包小组:      作为此项目的全权负责机构,益泰公司将协调和处理与甲方、监理、设计院、土建方以及相关的其他政府部门出现的问题,将指导项目经理的工作,帮助其按时,优质的完成工作。弱电总包小组将尽全力减少甲方的负担,并针对项目发展提出合理化建议。可以看出,这种模式的运用减轻了项目经理的负担,为项目经理全身心的领导项目施工创造了良好的环境。      弱电总包组设项目经理1名、组员4名。实行项目经理领导下的各分项经理和专业组负责制。项目经理1名(兼安全总监)、分项经理4名、小组长6名(兼安全员)、技术人员3名、软件6名、质检人员2名。      b)项目经理:      作为本工程项目施工负责人,


推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

Re:楼主

五、节约措施
  
  1、精确核算施工材料,实行限额领料,搞好计划,减少材料损失。
  
  2、搞好机具设备管理、使用、维护,加强设备使用计划,减少现场停滞时间和机具故障率。
  
  3、加强劳动管理,合理安排进场人员,加强劳动纪律,提高工作效率。
  
  4、搞好已完工程的管理和保护,避免因保护不当损坏已完成的工程,造成重复施工。
  
  5、抓紧完工工程的检查及竣工资料的收集、整理,竣工图的绘制,抓紧工程收尾,减少管理费用支出。
  
  6、加强仪器工具的使用管理,按作业班组落实专人负责,以免造成丢失,损坏而影响工期。
  
  六、甲方需配合事项
  
  1、提供一间配备电话的办公室,作为施工现场值班和办公使用。
  
  2、提供一间空房间,作为施工材料及工具库房。
  
  3.办理施工人员进场的各种手续。
  
  4.在施工前两天,清理好施工层位置的物品,不妨碍施工,保管好重要物品及资料。
  
  5、在施工期间各房间留钥匙,以便配合施工人员出入方便。
  
  6、提出注意事项,提供布线路由的出入位置,如吊顶、地槽出入口。
  
  7、提供其它重要线路的具体位置,以避免施工中触碰这些线路。
  
  8、本着共同搞好布线工程的目的,积极配合施工人员,使工程顺利进行。
  
  9、帮助施工人员改进工作中出现的问题和困难。
  
  七、工程验收
  
  根据国际有关综合布线规范及国内有关电信规范及行业设计标准验收(有关规范的名称参见系统设计文本)。组织甲方、监理方、设计院方、施工方等各方人员,对所实施的系统进行验收。
  
  验收时,提供下述文件:
  
  1、合同文本
  
  2、系统设计文本
  
  3、系统安装施工图
  
  4.系统测试报告
  
  5、设备技术说明书
  
  6、信息插座对应表
  
  7、软件编制说明
  
  8、施工记录
  
  9、验收程序书
  
  10、验收说明书
  
  11、跟踪服务保证书
  
  第四部分售后服务
  
  弱电系统集成工程是一个科技含量极高的综合性工程。针对这种高技术含量的工程,我公司将提供完整的原厂商的技术保证体系。同时我们深知售后服务的重要性,因此我们为此提出我们对用户的三大服务承诺。
  
  第一章售后服务承诺
  
  在系统正常运行验收之后,我们提供12个月的免费维护及保修。
  
  在系统正常运行验收后的6个月内,我们主管工程师将每月对贵公司回访一次,了解系统运行情况,解答问题,并记录在案。
  
  我们将为此工程建立档案资料,以便日后进行维修及保修,直至满足客户的各种咨询及日后修改。
  
  系统如果有问题,可随时与我公司联系,维修工程师会尽快赶到现场进行维护及保修。维护服务及响应时间为24小时全天候制。
  
  我公司可应贵公司的要求留守工程师专职为您服务。
  
  常用配件都有定量储备在我公司库房,方便日后进行维护及保修。
  
  第二章对人员培训的承诺:
  
  工程竣工后,针对每个子系统对某原理使用方法,现场操作,情况处理等进行现场培训,直到完全掌握为止。
  
  对使用方2名系统管理人员提供应用与维护培训,直到完全掌握为止。
  


推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

Re:楼主

上边的搂住能发一份给我吗
我的邮箱zzy20251@hotmail.com


曾真

TOP

Re:楼主

老大,能把你这个大厦的图纸发给我么??比如说建筑图,系统图等等,越详细越好,谢谢你!!!
我的邮箱是     leiyiweiking@126.com


TOP

Re:楼主

受用了.谢谢老大的大公无私.


TOP

Re:楼主

楼主,可以给我发一份么?我的邮箱是ningzhenzhen0102@163.com. 非常感谢!


TOP

Re:楼主

楼主老兄发一份给我好吗?我的邮箱是jxnc2000@hotmail.com   
谢谢啦!


TOP

老大,能把你这个大厦的图纸发给我么??比如说建筑图,系统图等等,越详细越好,谢谢你!!!
我的邮箱是    qy930326@tom.com
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread ... &fromuid=263050


TOP

哥们,来一份,谢谢~!ajleo@vip.sina.com


TOP

支持一下,正好在做设计,学习了!


TOP

受用了.谢谢老大的大公无私


TOP

谢谢版主

能发一份详细的方案给我吗?小弟谢过 我的邮箱是ahshy334@163.com


TOP

回复 1# 的帖子

  五、方案说明
  
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread ... &fromuid=930160


TOP

楼主可以发一份全部的文件给我吗?谢谢!
jiezhaochun@126.com


TOP

也请楼主赐教一份6672312@163.com


TOP

发新话题