消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,请多提宝贵意见

本主题由 blue66 于 2008-3-20 23:10 加入精华

消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,请多提宝贵意见

本系列图片为某建筑高位消防水箱间内消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,两组泵均为变频启动,故未设置气压罐,有请各路高手对此安装方式的利弊进行点评。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=431576&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

3


TOP

Re:楼主

4


TOP

Re:楼主

5


TOP

好啊,

没有什么错的


TOP





就爱导航网 -----> 精品网址站

TOP

很好很好


TOP

还可以


TOP

不错


TOP

止回阀与蝶阀直接连接

1.在施工中经常遇到止回阀与蝶阀直接连接导致蝶阀不能够完全打开,
2.水泵与基础没有隔震,启动时的震动和嘈音可能比较大;
3.电管最好暗敷.


TOP

楼上的说得非常好呀!支持!!!


TOP

引用:
原帖由 lcs37360 于 2008-2-9 21:06 发表
1.在施工中经常遇到止回阀与蝶阀直接连接导致蝶阀不能够完全打开,
2.水泵与基础没有隔震,启动时的震动和嘈音可能比较大;
3.电管最好暗敷.
谢谢lcs37360


TOP



TOP

好象 都是稳压泵吧
别忘了它的启动方式


TOP

还有喷淋你的 管道要回到湿式报警阀下腔


TOP

水泵出水管上没有装止回阀
水泵基础不行,这种噪音太大
水泵前后都应装明杆闸阀


TOP